电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 11542|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

[求助帖] 低压配电室地线和零线在一起都带电,高压侧没事!什么原因引起的呢!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-5-31 22:05:04 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
低压配电室地线和零线在一起都带电,高压侧没事!什么原因引起的呢!

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2017-6-1 07:34:20 来自手机 | 只看该作者
负载不平衡,中性点偏移。

点评

漏电电压有多高?  详情 回复 发表于 2017-6-11 17:12
不是,不是一直带电,一会有一会没有!说是电焊机漏电导致的,可能吗?  详情 回复 发表于 2017-6-11 10:01
不是,不是一直带电,一会有一会没有  详情 回复 发表于 2017-6-11 10:00

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

推荐
发表于 2017-6-12 15:13:53 来自手机 | 只看该作者
地线零线有些系统是连一起的!带电压说明电源中性点位移了。这个得合理分配三相负荷,检测一下零线电流。还得注意接地端子有没有断线虚接情况。

点评

三相负荷不平衡会导致中心点偏移出现零线带电,不平衡多少才会出现呢?  详情 回复 发表于 2017-7-3 08:25

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

推荐
发表于 2017-7-3 08:25:23 | 只看该作者
吴师 发表于 2017-6-12 15:13
地线零线有些系统是连一起的!带电压说明电源中性点位移了。这个得合理分配三相负荷,检测一下零线电流。还 ...

三相负荷不平衡会导致中心点偏移出现零线带电,不平衡多少才会出现呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-6-1 04:00:00 | 只看该作者
破皮     感应

点评

不是,好像是电焊机漏电导致的!有可能吗?  详情 回复 发表于 2017-6-11 09:59

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2017-6-11 09:59:33 来自手机 | 只看该作者
王栋春 发表于 2017-6-1 04:00
破皮     感应

不是,好像是电焊机漏电导致的!有可能吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2017-6-11 10:00:17 来自手机 | 只看该作者
dfxsb 发表于 2017-6-1 07:34
负载不平衡,中性点偏移。

不是,不是一直带电,一会有一会没有

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2017-6-11 10:01:19 来自手机 | 只看该作者
dfxsb 发表于 2017-6-1 07:34
负载不平衡,中性点偏移。

不是,不是一直带电,一会有一会没有!说是电焊机漏电导致的,可能吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2017-6-11 13:10:38 | 只看该作者
wojia1937 发表于 2017-6-11 09:59
不是,好像是电焊机漏电导致的!有可能吗?

你不说有什么设备谁知道啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2017-6-11 17:12:51 来自手机 | 只看该作者
dfxsb 发表于 2017-6-1 07:34
负载不平衡,中性点偏移。

漏电电压有多高?

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2017-6-11 17:14:09 来自手机 | 只看该作者
还有焊机是一次侧漏电还是二次侧漏电?

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
 楼主| 发表于 2017-7-2 00:32:49 来自手机 | 只看该作者
dfxsb 发表于 2017-6-11 17:12
漏电电压有多高?

70--130v一会有一会没有

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2017-7-2 11:28:41 | 只看该作者
破皮     感应

回复 支持 反对

使用道具 举报