[求助帖] 求助,电路未接通情况下漏电断路器跳闸问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-5-23 10:12:07 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家里只合上总空开(这时照明空开,高低空调,插座,卫生间厨房6个电路开关全断开),楼道里我家的漏电断路器会不定期跳闸(没有规律),合上就能接通!是不是楼道漏电断路器本身的问题?还是邻居家电表的干扰?(邻居家电表有点打火,进出线已经焦了并且紧挨着我家漏电断路器)!请大神帮忙分析!谢谢 求助,电路未接通情况下漏电断路器跳闸问题
求助,电路未接通情况下漏电断路器跳闸问题

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2017-5-25 20:26:23 | 只看该作者
zhuguang 发表于 2017-5-25 09:44
右上角的是地线,我已经把它接到地线里了!线有颜色区分的,不过喷油漆的师傅都给我喷成白色的了,呵呵! ...

不好意思,昨天没注意看,从图上看,空调开关用的是2p漏电保护器,断开时火线和零线都断开,基本上会存在问题,其他的漏电保护器是1p+n,即只控制火线,断开时只断开了火线,零线还通着呢,如果零线接地,就会出现你那种情况。
你合上总开关去修插座,摸着零线有麻手的感觉是正常的。要排除故障,首先保证开关的进线端子是清节的,看喷漆都喷成那样的,如果喷到里面漆开关也会漏电。
其次,就是重点排查零线,把两根线都去掉,把插座上的用电器全拔掉,尤其是电饭锅,洗衣机之类的。然后用摇表检查零线对地的电阻,(500伏电压大于0.5M欧),再用同样的方法检查其他回路中的零线

点评

谢谢!我试试测一下电阻值!  详情 回复 发表于 2017-5-26 09:08

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2017-5-24 10:14:37 | 只看该作者
snakezjp 发表于 2017-5-23 18:51
从这个图看来,只有灯是的空开是1p的,把灯的零线去掉再试试

首先,合上你的总闸,楼道里的漏电保护器就可能跳,不合总闸不会跳,基本上可以排除邻居那根打火的线干扰。从你这个配电箱里发现只有灯是用单P空开控制的,其他的都是2p的,火线,零线都断开了。现在要检查的是灯的零线,因为零线接地是最不好排查的。把灯的空开控制的那一路电器全摘掉,然后用摇表打到500伏测量灯的零线对地,零线对火线的绝缘阻值应该在0.5m以上。(这里零线对火线也必须测的)

点评

楼道漏保跳闸后能够合上。是这个情况:家里的照明空开,插座、高低空调、厨房、卫生间6路电路全部能合上,家里总空开也能合上,这个时候楼道里的漏保也不跳闸。我把照明空开,插座、高低空调、厨房、卫生间6路电路全  详情 回复 发表于 2017-5-24 11:20

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2017-5-24 18:21:01 | 只看该作者
zhuguang 发表于 2017-5-24 09:10
假如是零线的问题,又实在查不出是哪里接地,可以在楼道配电箱里用空开换掉漏电断路器吗(家里配电箱除了 ...

最简单的办法就是直接代换,我们做计算机维修就是这样的,代换,如果换了能够解决问题请证明是漏电保护器的问题,如果换了故障依旧,就是其他原因,受到其他干扰这种情况是有可能的,因为漏电保护器里也有电子元件,如放大电路。如果不合你家的总开关漏电保护器不跳,合上总开关就会有跳的可能,那就证明是你家的线路的问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2017-5-23 10:16:51 | 只看该作者
点击图片能看全图!实在搞不清楚的是没有接通线路就不会出现短路、过载、触电、漏电问题啊,为什么漏电断路器会跳呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-5-23 12:35:29 | 只看该作者
漏保损坏

点评

楼道里的漏电断路器坏了吗?今天中午又跳了两次闸。还是只合上家里总空开,家里各分路漏电断路器全部断开,但是楼道的漏电断路器又跳闸两次。  详情 回复 发表于 2017-5-23 14:40

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2017-5-23 14:40:23 | 只看该作者

楼道里的漏电断路器坏了吗?今天中午又跳了两次闸。还是只合上家里总空开,家里各分路漏电断路器全部断开,但是楼道的漏电断路器又跳闸两次。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-5-23 18:49:07 | 只看该作者
零线接地

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-5-23 18:51:22 | 只看该作者
从这个图看来,只有灯是的空开是1p的,把灯的零线去掉再试试

点评

首先,合上你的总闸,楼道里的漏电保护器就可能跳,不合总闸不会跳,基本上可以排除邻居那根打火的线干扰。从你这个配电箱里发现只有灯是用单P空开控制的,其他的都是2p的,火线,零线都断开了。现在要检查的是灯的  详情 回复 发表于 2017-5-24 10:14
假如是零线的问题,又实在查不出是哪里接地,可以在楼道配电箱里用空开换掉漏电断路器吗(家里配电箱除了照明线路,其他都有漏保,我觉得照明触电几率不大)?  详情 回复 发表于 2017-5-24 09:10

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2017-5-23 19:22:01 | 只看该作者
zhuguang 发表于 2017-5-23 14:40
楼道里的漏电断路器坏了吗?今天中午又跳了两次闸。还是只合上家里总空开,家里各分路漏电断路器全部断开 ...

换个试试看

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2017-5-23 22:08:45 | 只看该作者
漏电断路器,时间久了,也容易出故障,我曾经也遇到过类似的问题,但不是漏电断路器,是空开,我也是建议更换一下看看

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2017-5-24 09:02:17 | 只看该作者
看来可能是两个情况:一是楼道的漏电断路器坏了;二是照明线路的零线有接地的(照明空开只控制火线)

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2017-5-24 09:10:28 | 只看该作者
snakezjp 发表于 2017-5-23 18:51
从这个图看来,只有灯是的空开是1p的,把灯的零线去掉再试试

假如是零线的问题,又实在查不出是哪里接地,可以在楼道配电箱里用空开换掉漏电断路器吗(家里配电箱除了照明线路,其他都有漏保,我觉得照明触电几率不大)?

点评

最简单的办法就是直接代换,我们做计算机维修就是这样的,代换,如果换了能够解决问题请证明是漏电保护器的问题,如果换了故障依旧,就是其他原因,受到其他干扰这种情况是有可能的,因为漏电保护器里也有电子元件,  详情 回复 发表于 2017-5-24 18:21

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2017-5-24 10:50:56 | 只看该作者
漏电保护断路器坏了。更换后还跳闸就是线路与表箱间有露电。

回复 支持 反对

使用道具 举报