[求助帖] 求大神指点,原来的接触器线圈220v的,买错了380v的。怎么改线路可以实现380V的接...

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-4-21 15:43:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求大神指点,原来的接触器线圈220v的,买错了380v的。怎么改线路可以实现380V的接触器可以正常吸合。急急急

599291734110444264.jpg (278.29 KB, 下载次数: 355)

599291734110444264.jpg

点评

同规格的接触器可以把线圈对换下,就可以使用了!  发表于 2017-4-21 20:26

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-4-21 18:26:32 | 只看该作者
把接零线的那路接到另一相火电上,比380v改220v线圈好改多了.

点评

只要把380V的线圈接上380V线路上就可以了,以前经常遇到这种事,380V线圈换220V线圈麻烦在还要找根零线过来才行  详情 回复 发表于 2017-4-22 08:54
直接将零线接在另一相上?那中继不用改吗?辅助触头呢?指示灯也要改啊  详情 回复 发表于 2017-4-21 20:39

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-4-21 18:30:53 | 只看该作者
单个的线圈      还是全部

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2017-4-21 20:17:28 来自手机 | 只看该作者
只要可以实现吸合,就可以了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2017-4-21 20:39:54 来自手机 | 只看该作者
zcz1978 发表于 2017-4-21 18:26
把接零线的那路接到另一相火电上,比380v改220v线圈好改多了.

直接将零线接在另一相上?那中继不用改吗?辅助触头呢?指示灯也要改啊

点评

指示灯还接到零线上不用动  详情 回复 发表于 2017-4-21 20:54

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-4-21 20:54:45 | 只看该作者
13539733283 发表于 2017-4-21 20:39
直接将零线接在另一相上?那中继不用改吗?辅助触头呢?指示灯也要改啊

指示灯还接到零线上不用动

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2017-4-22 08:54:51 | 只看该作者
zcz1978 发表于 2017-4-21 18:26
把接零线的那路接到另一相火电上,比380v改220v线圈好改多了.

只要把380V的线圈接上380V线路上就可以了,以前经常遇到这种事,380V线圈换220V线圈麻烦在还要找根零线过来才行

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2017-4-22 20:19:01 来自手机 | 只看该作者
就是将原来接在线圈的零线切断,另在三相中加一条线去线圈上就可以了。是吧?

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2017-4-22 21:15:13 | 只看该作者
换线圈可以,不用改设计图。
改图也可以,不用重新买接触器了,就是接触器线圈的N线改成火线,是线圈两端电压达到380左右,其他的线不用动。
中间继电器为DC 24消防用的 ,不是一路电。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2017-4-23 18:38:20 来自手机 | 只看该作者
谢谢各位前辈的指导