[求助帖] 公司三楼动力线老是时不时就跳闸

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-4-13 11:16:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
          我们公司的三楼动力线一级为315A的漏电开关,二级分为五路动力线分别为160A的3P空气开关,三级分别是125A的空气开关,因为公司动力线是电子模块测试比较多,所以经常会短路,一短路就跳一级的315A的漏电开关,造成三楼全部断电,领导老是骂人呀,有时候不知是不是短路还是漏电,有时一天会跳一两次,有时也一整天不会跳,想请教下各位高手,是不是把三级空气开关换成漏电开关和一级的315A漏电开关换成空气开关,这样就算是短路也不会跳总开关啊?谢谢!

点评

不知道你315开关的剩余电流是多少毫安?二级、三级各多少?  发表于 2017-4-14 17:18

回复

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2017-4-13 14:38:12 | 只看该作者
wjql3002 发表于 2017-4-13 14:29
一级断路器漏电开关漏电电流是多少ma的?设备台数多泄漏电l流大,就容易跳。线路带的什么设备

有时一天跳一两次,有时一天没有跳,之前是没有一级漏电开关的,没有二级三级都没有漏电保护开关的,目前 我已把三级的空气开关换成漏电开关了,如果那一路短路或漏电,只跳三级的漏电,如果把三级全换现漏电了,可以把一级的漏电修改成空气开关吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2017-4-13 14:34:48 | 只看该作者
wjql3002 发表于 2017-4-13 14:29
一级断路器漏电开关漏电电流是多少ma的?设备台数多泄漏电l流大,就容易跳。线路带的什么设备

一级漏电开关是315A的,我测试过正常也是180A左右,动力线电子模块测试用,还有老化室用,还有生产线用,分为五路

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2017-5-1 08:06:05 来自手机 | 只看该作者
luiqinnet 发表于 2017-4-13 14:18
今天 中午把三级的空气开关换成了漏电开关,由于没有时间,其中 一个没有接N线,没法工作!4P的漏电开关是 ...

对,不接会一用就跳

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2017-4-13 11:30:12 | 只看该作者
请高手指点下,谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-4-13 12:39:55 | 只看该作者
跳闸时有何异常

点评

跳闸后,合上也能正常运行,没有其他异常呀  详情 回复 发表于 2017-4-13 14:07

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-4-13 12:56:34 来自手机 | 只看该作者
你公司在哪?我帮你看看

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2017-4-13 14:07:38 | 只看该作者

跳闸后,合上也能正常运行,没有其他异常呀

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2017-4-13 14:18:01 | 只看该作者
今天 中午把三级的空气开关换成了漏电开关,由于没有时间,其中 一个没有接N线,没法工作!4P的漏电开关是不是一定要接N线啊?其他路接了N线,工作正常!烦人的事!

点评

对,不接会一用就跳  详情 回复 发表于 2017-5-1 08:06

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2017-4-13 14:23:17 | 只看该作者
电箱接线图如附件,这个是一级和二级的分布情况

99116152757326452.jpg (477.38 KB, 下载次数: 539)

99116152757326452.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2017-4-13 14:25:44 | 只看该作者
我已经把三级的四路都换了漏电开关了,你们有谁知道如何把一级的4P的315A的漏电改成空气开关吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2017-4-13 14:29:26 | 只看该作者
一级断路器漏电开关漏电电流是多少ma的?设备台数多泄漏电l流大,就容易跳。线路带的什么设备

点评

有时一天跳一两次,有时一天没有跳,之前是没有一级漏电开关的,没有二级三级都没有漏电保护开关的,目前 我已把三级的空气开关换成漏电开关了,如果那一路短路或漏电,只跳三级的漏电,如果把三级全换现漏电了,可  详情 回复 发表于 2017-4-13 14:38
一级漏电开关是315A的,我测试过正常也是180A左右,动力线电子模块测试用,还有老化室用,还有生产线用,分为五路  详情 回复 发表于 2017-4-13 14:34

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2017-4-13 17:14:58 | 只看该作者
我已经把三级的四路都换了漏电开关了,你们有谁知道如何把一级的4P的315A的漏电改成空气开关吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册