开口三角反映的就是三相电压的不平衡,也就是零序电压。开口三角电压主要跟中性点接地方式和PT的接线有关。一般情况下,小电流接地系统开口三角为100/3V,大电流接地系统开口三角为100V。
因为开口三角形接线是将电压互感器的第三绕组按a-x-b-y-c-z相连,而以a,z为输出端,即输出电压为三相电压向量想加.由于三相的正序,负序电压相加等于零,因此其输出电压等于零,而三相零序电压相加等于一相零序电压的三倍,故开口三角形的输出电压中只有零序电压.
零序电流和负序电流其实只是人为虚拟的产物.对于一个三相不平衡(不对称)系统(电压或电流),为了分析和计算方便,人为的将这个三相不对称系统分解成“正序分量”,“负序分量”和“零序分量”.这种方法称为“对称分量法”.

负序分量(电压或电流)的特点是:三相大小相同,相差120度,相序和正序相反.
零序分量(电压或电流)的特点是:三相大小相同,三相相位相同.
结论:对于中性点不接地系统,在忽略分布电容电流的情况下,系统发生任何故障都没有零序电流,只有正序和负序电流.(在考虑分布电容电流的情况下,电容电流就是零序电流的性质)
对于中性点直接接地系统,相间短路不存在零序分量,只有接地故障才出现零序分量.
PT开口三角显示的是三相零序电压之和,即3Uo.
零序CT显示的是三相零序电流之和,即3Io.