发表于 2017-4-15 21:35:08 | 显示全部楼层
发电机组相序与大电不一致,水泵带变频器不影响,开闭器工频拖动影响电动机转向。

点评

发电机组与市电安装时,经过核实相位一致,不存在不同位!  详情 回复 发表于 2017-4-17 10:51

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-5-16 22:54:18 | 显示全部楼层
374931398 发表于 2017-4-17 10:51
发电机组与市电安装时,经过核实相位一致,不存在不同位!

才看到。我只能提醒一句:变频器带的电机输出相序是固定的,而工频包括软启动输出相序与进线相序相同。发电机安装好后,应确定其相序与市电一致。可使用相序表、相序继电器、电机等方法。当然不能排除二次问题,但这种情况几率很小。

点评

确实如此!  详情 回复 发表于 2017-5-18 20:53