家里装修马上要好了,我想咨询下空开问题

师傅开的都是2p,配置的也合理 2.5的线用的20的,4平方线用的25的
卫生间 厨房 卧室 都是单独的回路 三卧室两厅2卫的 有13条回路

最近了解了下这个空开
但是我想用漏报的,比如卫生间,

我现在就搞不懂这个1p+n的 是个啥情况

我所知道的

1P,只断火线,也只有一个进线接头
2p,断火零线,上方是2个火线接头,并线,下方是负载的零线,跳线


1p+n的空开

咨询下1p+n的漏报

1:漏电保护,
2:上方2个接线头,火线和零线进,

我所知道的是发生短路断开,只断火线,零线不断

那么问题来了,

1:上方2个进线,零线进有什么好处?
2:不断零有什么好处?

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-2-12 12:07:19 | 只看该作者
1p+n就是一个单极的空开加一个漏电保护器,断开时实际只断火线,不断零线,但零线必须穿漏电保护器的互感线圈,否则无法正常工作,因为漏电保护器里面的电子放大电路也需要供电的,还有,漏电保护器的工作原理是检测剩余电流,即火线,零线同时穿过互感器的线圈,正常工作时,剩余电流为0.当发生漏电时,剩余电流就不为0了,如果,用电器的零线不经过漏电保护器(从漏电保护器上面接出来),一通电立即跳闸。

点评

是不是可以这样理解,接零线是为什么给互感圈供电?零线穿过互感器,正常运作,电流是0,如果这时候漏电了,断火,那么漏报判断零线电流带电 跳闸?  详情 回复 发表于 2017-2-12 12:48

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2017-2-12 12:48:20 | 只看该作者
snakezjp 发表于 2017-2-12 12:07
1p+n就是一个单极的空开加一个漏电保护器,断开时实际只断火线,不断零线,但零线必须穿漏电保护器的互感线 ...

是不是可以这样理解,接零线是为什么给互感圈供电?零线穿过互感器,正常运作,电流是0,如果这时候漏电了,断火,那么漏报判断零线电流带电 跳闸?

点评

漏电保护里的面的电子元件也需要消耗电能的,通常,需要把220/380v的交流电通过整流,降压后供放大电路使用。  详情 回复 发表于 2017-2-14 09:55

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-2-12 20:34:51 | 只看该作者
胡洋同学 发表于 2017-2-12 12:48
是不是可以这样理解,接零线是为什么给互感圈供电?零线穿过互感器,正常运作,电流是0,如果这时候漏电 ...

楼主理解的不错  但是接零线还有为保护器内部线路板供电的作用

点评

如果家用用1p+n那好处就是判断漏电从而达到保护,用2p的则就是达到火零线都断,那是不是1p+n家用比2p好? 1p+n 这个n是什么意思?是什么单词?  详情 回复 发表于 2017-2-13 19:30

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2017-2-13 19:30:18 | 只看该作者
王栋春 发表于 2017-2-12 20:34
楼主理解的不错  但是接零线还有为保护器内部线路板供电的作用

如果家用用1p+n那好处就是判断漏电从而达到保护,用2p的则就是达到火零线都断,那是不是1p+n家用比2p好?
1p+n 这个n是什么意思?是什么单词?

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-2-13 20:28:23 | 只看该作者
胡洋同学 发表于 2017-2-13 19:30
如果家用用1p+n那好处就是判断漏电从而达到保护,用2p的则就是达到火零线都断,那是不是1p+n家用比2p好? ...

这个你搜一下什么就都明白了   要善于利用网络资源

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2017-2-14 09:55:59 | 只看该作者
胡洋同学 发表于 2017-2-12 12:48
是不是可以这样理解,接零线是为什么给互感圈供电?零线穿过互感器,正常运作,电流是0,如果这时候漏电 ...

漏电保护里的面的电子元件也需要消耗电能的,通常,需要把220/380v的交流电通过整流,降压后供放大电路使用。

点评

哈哈,原来1p+n的漏报,也有这个道理  详情 回复 发表于 2017-2-15 18:44

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2017-2-15 18:44:30 | 只看该作者
snakezjp 发表于 2017-2-14 09:55
漏电保护里的面的电子元件也需要消耗电能的,通常,需要把220/380v的交流电通过整流,降压后供放大电路使 ...

哈哈,原来1p+n的漏报,也有这个道理