snakezjp 发表于 2017-1-12 16:39
一般人3ma左右的电流都能感觉到麻了,10ma的电流对大多数人都能感觉到剧烈的麻。30ma的电流完全可以把人给 ...

坛友说的很对

王栋春 发表于 2017-1-12 20:55:01
了解一下

陆小陆 发表于 2017-1-12 19:50:55
楼上正解。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

snakezjp 发表于 2017-1-12 16:39:20
一般人3ma左右的电流都能感觉到麻了,10ma的电流对大多数人都能感觉到剧烈的麻。30ma的电流完全可以把人给粘上,另外,如果人站在绝缘体上两手触摸火线与零线则漏电保护器不会跳,比如电吹风的电机已经漏电,正好线的绝缘皮又破损,假如电机漏电处与零线接触,人穿着皮底鞋,这时人手握着漏电的吹风机是无感觉的,线破损处是火线,人不注意时脖子又接触到了破损的线就会发生触电,漏电保护器也不会跳,直到把人电焦为止。
还有一种情况,漏电保护器里也是有电子元件的。比如整流放大电路,时间长了也可能会坏掉。如果坏掉了,也不会跳,所以漏电保护器必须至少每个月做一些漏电测试,按上面的测试按钮,或用火线串一个1000欧的电阻对地,应该会跳。如是要只是装了漏电保护器长期不做测试什么时候坏掉了自己都不知道,到自己触电了后悔都来不及了。