[求助帖] 求助,安川变频器报警SC故障,怎么处理解决及测量IGBT的好坏??

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-1-6 09:27:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      进贴的各位师傅你好,我是新手,请问安川变频器报故障SC,说明书上说是输出端短路或者IGBT损坏,那么我想问下关于安川变频器的IGBT怎么测量,来判断IGBT是否已经损坏?其次我想延伸下,其他变频器的IGBT是否是同样的测量方法?比如ABB,士林,或者西门子等。望晓得的师傅教下,谢谢了。在线等,随时关注此贴!

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-1-7 10:07:52 | 只看该作者
将万用表拨在R×10KΩ挡,用黑表笔接IGBT的集电极(C),红表笔接IGBT的发射极(E),此时万用表的指针在零位。用手指同时触及一下栅极(G)和集电极(C),这时IGBT被触发导通,万用表的指针摆向阻值较小的方向,并能站住指示在某一位置。然后再用手指同时触及一下栅极(G)和发射极(E),这时IGBT被阻断,万用表的指针回零。此时即可判断IGBT是好的。