正文摘要:

用3个接触器的Y-△降压启动控制线路如图所示。按下启动按钮SB1,KM1、KT、KM3获电动作,电动机绕组接成Y形降压启动。时间继电器达到整定延时时间后,延时闭合的常开触点闭合,延时断开的常闭触点断开,KM3失电释放, ...

回复

jsytzhp1976 发表于 2016-11-24 08:58:58
王栋春 发表于 2016-11-20 20:12
有谁规定时间继电器不允许始终带电的

时间继电器可以一直吸合,照你的图接也可以实现星角切换,但是一直工作,一个是费电,第二个是时间继电器有使用寿命!

王栋春 发表于 2016-11-22 23:04:14
328173997 发表于 2016-11-22 22:06
我是新手没有图,只是在单位见到我们水泵星三角降压起动,它是时间继电器在KM1上边,也就是我们这用的接 ...

那么你看看我的线路有没有呀   有时候接线要尽量最简  我想你们单位也应该有电工前辈吧 人可以问问他们这个图可以吗  如果有什么不妥 大家一起探讨一下

328173997 发表于 2016-11-22 22:06:20
王栋春 发表于 2016-11-22 21:04
不明白坛友的意思  坛友将你的图发一下  我用这个线路做了好几个盘了 都一直正常使用呀  我感觉对知识要 ...

我是新手没有图,只是在单位见到我们水泵星三角降压起动,它是时间继电器在KM1上边,也就是我们这用的接触器可以外接辅助触点,它在外接触点位置接个时间继电器,不知道你能看明白不。

王栋春 发表于 2016-11-22 21:04:15
328173997 发表于 2016-11-22 10:31
如果真要角运行之后时间继电器不断电完全可以使用接触器时间继电器组合。

不明白坛友的意思  坛友将你的图发一下  我用这个线路做了好几个盘了 都一直正常使用呀  我感觉对知识要活学活用

328173997 发表于 2016-11-22 10:31:57
王栋春 发表于 2016-11-21 21:42
原来将时间继电器断开是由于时间继电器采用电磁式或者变压器供电方式,而我选用的是阻容降压式的供电结构 ...

如果真要角运行之后时间继电器不断电完全可以使用接触器时间继电器组合。

王栋春 发表于 2016-11-21 21:42:16
328173997 发表于 2016-11-20 23:56
我感觉既然可以自锁就没必要让时间继电器一直处于通电状态,望指教

原来将时间继电器断开是由于时间继电器采用电磁式或者变压器供电方式,而我选用的是阻容降压式的供电结构,发热量较小;而且这个样子布线更少何乐不为呀   不知坛友感觉如何

328173997 发表于 2016-11-20 23:56:41
我感觉既然可以自锁就没必要让时间继电器一直处于通电状态,望指教

王栋春 发表于 2016-11-20 20:12:48
jsytzhp1976 发表于 2016-11-20 19:30
很不幸,你这个图是错误的,时间继电器KT一直得电!!

有谁规定时间继电器不允许始终带电的  

点评

为了延长时间继电器使用寿命,还是断开比较好!  发表于 2016-11-21 11:03

jsytzhp1976 发表于 2016-11-20 19:30:12
很不幸,你这个图是错误的,时间继电器KT一直得电!!

sq2046007 发表于 2016-11-18 07:21:05
谢谢分享!!!