王栋春 发表于 2016-11-20 20:12 时间继电器可以一直吸合,照你的图接也可以实现星角切换,但是一直工作,一个是费电,第二个是时间继电器有使用寿命! |
328173997 发表于 2016-11-22 22:06 那么你看看我的线路有没有呀 有时候接线要尽量最简 我想你们单位也应该有电工前辈吧 人可以问问他们这个图可以吗 如果有什么不妥 大家一起探讨一下 |
王栋春 发表于 2016-11-22 21:04 我是新手没有图,只是在单位见到我们水泵星三角降压起动,它是时间继电器在KM1上边,也就是我们这用的接触器可以外接辅助触点,它在外接触点位置接个时间继电器,不知道你能看明白不。 |
328173997 发表于 2016-11-22 10:31 不明白坛友的意思 坛友将你的图发一下 我用这个线路做了好几个盘了 都一直正常使用呀 我感觉对知识要活学活用 |
王栋春 发表于 2016-11-21 21:42 如果真要角运行之后时间继电器不断电完全可以使用接触器时间继电器组合。 |
328173997 发表于 2016-11-20 23:56 原来将时间继电器断开是由于时间继电器采用电磁式或者变压器供电方式,而我选用的是阻容降压式的供电结构,发热量较小;而且这个样子布线更少何乐不为呀 不知坛友感觉如何 |
我感觉既然可以自锁就没必要让时间继电器一直处于通电状态,望指教 |
jsytzhp1976 发表于 2016-11-20 19:30 有谁规定时间继电器不允许始终带电的 |
很不幸,你这个图是错误的,时间继电器KT一直得电!! |
谢谢分享!!! |