求助,关于保护接地的问题向各位电工师傅求助!

查看数: 7240 | 评论数: 12 | 收藏 1
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2016-10-29 21:32

正文摘要:

本帖最后由 mzzy888 于 2016-10-29 21:32 编辑 如电表01所示,这是我家小区配电箱原来的接线图 电表1是供电换新表后将保护地线剪断,总配电箱零线与地极相接。能否如电表2所示,将被剪断的保护地接回?

回复

madekpss 发表于 2016-10-30 07:38:39
你这样整会影响人家的电表计量,严重的会烧表,被查到还会被罚款,这是国家规定里不许可的。

点评

不懂,保护地线而已,怎么会烧表,影响电表计量?能分析下吗?  详情 回复 发表于 2016-10-30 10:14

FYCBW369 发表于 2016-11-6 22:27:33
城市中的农网改造?竟然断开PE线,难道是住在煤矿吗?

mzzy888 发表于 2016-11-1 21:34:47
确实,供电的这次改造把小区用户家的保护地断开,但各家的保护地还是连在一起的,这样会不会有安全隐患?

yag4172 发表于 2016-11-1 21:00:26
这样改造只是给设备接地  用户家里不接地了  是不是专业的施工  感觉不科学  但是又找不到证据反驳   围观一下

mzzy888 发表于 2016-11-1 20:10:11
问题是楼梯电表柜没有PE地线,这样家里的保护地不知该怎样接,只好先断开了。

veryfar 发表于 2016-11-1 16:22:22
不是已经有接地点了嘛,怎么还要去接零线……

杨师傅AAA 发表于 2016-10-31 11:39:31
你家的电器外壳只要和外面的楼梯电表柜引进耒的PE地线相连就可以了

mzzy888 发表于 2016-10-30 21:45:41
杨师傅AAA 发表于 2016-10-30 18:11
换过表之后采用的是TT系统接地保护.这样系统接地必须是相互独立.所以是不能接在一起的.你百度一下就知道了

就是说我家的保护接地要另外打一个地极,是这样吗?

杨师傅AAA 发表于 2016-10-30 18:11:18
换过表之后采用的是TT系统接地保护.这样系统接地必须是相互独立.所以是不能接在一起的.你百度一下就知道了

点评

就是说我家的保护接地要另外打一个地极,是这样吗?  详情 回复 发表于 2016-10-30 21:45

mzzy888 发表于 2016-10-30 10:14:11
本帖最后由 mzzy888 于 2016-10-30 10:15 编辑
madekpss 发表于 2016-10-30 07:38
你这样整会影响人家的电表计量,严重的会烧表,被查到还会被罚款,这是国家规定里不许可的。

不懂,保护地线而已,怎么会烧表,影响电表计量?能分析下吗?那家里的保护地线要接那里好?

王栋春 发表于 2016-10-30 06:52:43
这个感觉可以