如图:一个LED开关电源,之前柜子灯一直亮,第二天不亮。单P空开 跳 ,合上就跳。
(1)甩开LED开关电源220V进线端 空开不跳;
(2)接上220V进线端 ,甩开负载端 空开跳;
各位老师,上述是什么原因!求解,谢谢!
求助:关于LED开关电源问题


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-10-25 21:30:42 | 只看该作者
电源是否完好              

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2016-10-26 20:40:12 | 只看该作者

单P     220V正常

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-10-26 20:43:56 | 只看该作者

这个明显就是开关电源里面的一次侧短路了  整流桥 IGBT 电容等有短路之嫌

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2016-10-26 20:48:00 | 只看该作者
王栋春 发表于 2016-10-26 20:43
这个明显就是开关电源里面的一次侧短路了  整流桥 IGBT 电容等有短路之嫌

(1)甩开LED开关电源220V进线端 空开不跳;
(2)接上220V进线端 ,甩开负载端 空开跳;
是LED开关电源 坏了吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-10-26 21:22:57 | 只看该作者
初级chuji 发表于 2016-10-26 20:48
(1)甩开LED开关电源220V进线端 空开不跳;
(2)接上220V进线端 ,甩开负载端 空开跳;
是LED开关电 ...

这个典型的开关电源短路故障  最简单的你拿个万用表 电阻档  测试L N两端看看阻值多少  楼主好像不是老电工吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-10-26 21:30:06 | 只看该作者
相对于单P空开,开关电源就是负载。应该是开关电源坏了,可以更换一个试试看。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2016-10-26 21:40:56 | 只看该作者
王栋春 发表于 2016-10-26 21:22
这个典型的开关电源短路故障  最简单的你拿个万用表 电阻档  测试L N两端看看阻值多少  楼主好像不是老电 ...

不是,
谢谢前辈指点
正常开关电源  一般阻值多少

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2016-10-26 22:51:34 | 只看该作者
初级chuji 发表于 2016-10-26 21:40
不是,
谢谢前辈指点
正常开关电源  一般阻值多少

你先说说你所测数据吧