求电缆截面积

[复制链接]
楼主
发表于 2016-10-23 12:57:14 | 显示全部楼层
35的较为稳妥

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-10-23 21:22:34 | 显示全部楼层
13764048136 发表于 2016-10-23 14:18
版主,你好,这个是按照三相电,一个千瓦2安培算,98.9*2=197.8A,还是按照98.9/100*150=148A算

请用 回复 功能提醒你要告诉对象知道   这个电动机是感性负载 这个要和纯阻性的电炉丝负载区分对待的   我略微估算了一下电流在175左右  如果距离较长的话 35的确有些差强人意  还是直接上50平方的吧