36kw平均分配后16平方铜线,每项50a多一点电流 就发热,空开是壳式的100a 半个小时后两侧有温度,真晕。现在的产品质量没法说

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2016-7-14 10:06:06 | 显示全部楼层
换线麻烦,最后又增加同样一个柜,也就是每个柜18kw,没事了