时间继电器控制星三角降压启动

[复制链接]
楼主
发表于 2016-6-26 10:50:30 | 显示全部楼层
王栋春 发表于 2016-6-25 21:23
资料不错 非常实用的线路

这电路图其实有点毛病:为了延长星启动接触器(可以选小点)的使用寿命,应该先启动KM2,随后接通(有0.1秒左右的延时时间)KM1,保护了KM2的主触点,这部分控制改动下就可以了。

回复 支持 反对