电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 11188|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

[求助帖] 三相四线漏电可调开关跳闸

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-5-30 21:22:01 来自手机 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们工厂新装的照明5个灯箱,1个总电箱,4个分电箱,现在是只要开一个高射灯,或者开一个手持式切割机(角磨机)     分电箱不跳闸,总电箱的总开关跳闸(漏电电流已调到最大),但是开普通的灯不跳闸,

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2016-5-30 21:56:43 来自手机 | 显示全部楼层
有什么办法解决呢?分电箱的漏电开关和这个是一样的,分电箱为什么不跳

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2016-5-30 22:53:52 来自手机 | 显示全部楼层
直接一个自镇流高射灯用开关就跳,而且漏电电流调到最大了

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2016-6-1 07:04:24 来自手机 | 显示全部楼层
换总开解决了,原来的总开是单项稍微大的用电器造成三相电流不平衡导致跳闸。