13#
发表于 2016-5-1 07:41:37 | 只看该作者
首先责仼不能怪你,看了你描写过程厂家责仼更大。为什么像制卡机这类电器它启动电流是比较大的,正常为运行电流4到7倍,最大能达28A

点评

所谓启动瞬间电流高达18-24A,根本就是忽悠,因为实测才10A多。  详情 回复 发表于 2016-5-1 08:08

回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2016-5-1 07:47:57 | 只看该作者
上面没有讲完,空开运用的也不对。起码要用D25电机启动类空开而非照明类C25,还有像这类配合的最低为2P而单极.
还有设计有缺陷跳闸就烧主板哪你保护电路到哪儿去啦

回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
 楼主| 发表于 2016-5-1 08:04:31 来自手机 | 只看该作者
madekpss 发表于 2016-4-30 22:21
德力西漏保这个型号的C40,前些天我在测线时将零相短接,推上漏保直接跳,还将人家小区楼下的总开关也搞 ...

厂家根本不提供说明书图纸等资料,据说是他们的美国厂家说这是专利所以不提供。而我们的好多当家的也信了,抓狂,分明是诈骗,因为众智要赚所谓的售后服务。没有说明书图纸资料他们可以肆意忽悠。

回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
 楼主| 发表于 2016-5-1 08:08:01 来自手机 | 只看该作者
杨师傅AAA 发表于 2016-5-1 07:41
首先责仼不能怪你,看了你描写过程厂家责仼更大。为什么像制卡机这类电器它启动电流是比较大的,正常为运行 ...

所谓启动瞬间电流高达18-24A,根本就是忽悠,因为实测才10A多。

回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
 楼主| 发表于 2016-5-1 08:19:11 来自手机 | 只看该作者
madekpss 发表于 2016-4-30 22:21
德力西漏保这个型号的C40,前些天我在测线时将零相短接,推上漏保直接跳,还将人家小区楼下的总开关也搞 ...

珠海众智根本不提供说明书图纸资料,据说是美国厂家说都是专利秘密,安装调试也没有任何的对供电要求的指导,只要求提供合适的插排。

回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2016-5-1 08:20:23 | 只看该作者
大家还要科普-下空开漏保具体定义再讲

回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2016-5-1 12:54:54 | 只看该作者
沧桑破帆 发表于 2016-5-1 08:19
珠海众智根本不提供说明书图纸资料,据说是美国厂家说都是专利秘密,安装调试也没有任何的对供电要求的指 ...

这不就是传说中的坑爹?多少A的插排叫合适?1A可能合适,100A可能不合适;没出事时合适,出了问题就不合适。
厂家安装新器械一般有安装期、、验收交接期和保修期。在安装期间厂家有责任对机器的前置电源匹配,并对电工提供指引,否则他们要负相应的责任。
机器的安装划分一般以电源开关划分,开关的输入端电工提供,开关的输出端到机器厂家负责,对供电电源有特殊要求须双方沟通。此情况下电工要厂家提供机器的相关资料,厂家无任何理由拒绝。而厂家如没有验测电路电源的可行性自行将机器接入电路自身有不可推御的责任。
如果单位领导被潜规则过,则出问题涉及到利益损失责任情况,电工如果没依标准的规程操作,很容易成了替死鬼。
同意安装这个漏保是谁决定的?根据什么技术要求决定,达标(合格)与否,先弄清楚,要咬死厂家的过失责任,否则很冤。但如果有潜规则出现,则很容易被冤。

点评

是够夸张的,在安装调试的当天上午还说是三相的结果下午安装时看到机器了才知道是单相的。够邪门的,无语。  详情 回复 发表于 2016-5-1 19:03

回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
 楼主| 发表于 2016-5-1 19:03:03 来自手机 | 只看该作者
madekpss 发表于 2016-5-1 12:54
这不就是传说中的坑爹?多少A的插排叫合适?1A可能合适,100A可能不合适;没出事时合适,出了问题就不合 ...

是够夸张的,在安装调试的当天上午还说是三相的结果下午安装时看到机器了才知道是单相的。够邪门的,无语。

回复 支持 反对

使用道具 举报

21#
发表于 2016-5-6 19:33:31 | 只看该作者
看你年纪说明你经验应该比我丰富,如此跳闸就由得别人忽悠?建议你把机器的保护接零取掉就不会出现这种情况了,你自己本身电源就有问题,怨谁呢?有漏保有保护接零,多大的一个单位只要是随便一个地方漏电你就跳闸。相信你没有遇到这种情况

回复 支持 反对

使用道具 举报

22#
发表于 2016-5-22 21:30:30 | 只看该作者
DZ47LE型漏电断路器跳闸原因很好判断,断路器上小黑色方块跳出为漏电动作,否则为过载或短路。再者,一般场所机器设备用接地保护就行了,漏电开关用不好可能画蛇添足,尤其是有电子、变频、逆变等地方,可能发生离奇古怪的跳闸。