电工学习网

 找回密码
 立即注册
楼主: mklhl
打印 上一主题 下一主题

这样是绝缘不好了吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-3-23 14:41:34 | 显示全部楼层 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我把家里的配电箱所有开关全关掉,用万用表测了一下1p+n漏保的出线端零火线之间的电阻,显示为20万欧。大神们,这是不是说明线路绝缘不好了呢?不是应该无限打吗?

wechat.jpg (47.12 KB, 下载次数: 0)

wechat.jpg

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2016-3-23 15:11:58 来自手机 | 显示全部楼层
家里所有的插头都拔掉了,这样的情况我要不要换线啊?

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2016-3-25 11:29:51 来自手机 | 显示全部楼层
jty_glj 发表于 2016-3-25 09:57
呵呵,你说的是不是 20M欧姆,那就正常
要真是20万欧姆,确实小了,一般要在4M欧姆以上

就是0.2兆欧,小了,会有什么危害吗?现在一切正常

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2016-3-28 22:09:18 来自手机 | 显示全部楼层
邓吉利 发表于 2016-3-28 19:02
经济方面的是危害是漏电,造成的额外费用。
人生危害的话要看地线,地线如果接触不良,会导致设备金属部分 ...

不清楚为什么会使设备带电?能解释一下吗?举个例子

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2016-3-30 06:55:13 来自手机 | 显示全部楼层
邓吉利 发表于 2016-3-29 22:37
如图,可以看到冰箱内部的,基本构。主要负载有压缩机和启动器。智能冰箱中还有电路板。在工作的过程中,外 ...

明白你的意思,但我的情况是线路绝缘不好。因为我所有的用电器插头都拔掉了,量的漏保出线的零火线,不应该是用电器内部绝缘不好吧。这样会引起用电器漏电吗?是不是只要火线没有接触到用电器外壳,那就不应该会使外壳带电吧?

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2016-4-2 08:24:00 来自手机 | 显示全部楼层
20k是2万欧吧,我的这个是200k

回复 支持 反对

使用道具 举报