邓吉利 发表于 2016-3-29 22:37 明白你的意思,但我的情况是线路绝缘不好。因为我所有的用电器插头都拔掉了,量的漏保出线的零火线,不应该是用电器内部绝缘不好吧。这样会引起用电器漏电吗?是不是只要火线没有接触到用电器外壳,那就不应该会使外壳带电吧? |
1. 电缆线间阻值为20KΩ,电缆已经损坏了。1KV及以下电力电缆的绝缘电阻值,在电缆温度为20摄氏度时,不应低于1MΩ。如果有条件建议使用500V摇表测量。 2. 插头拔掉,是否查看灯的开关是否有问题,特别是LED灯。建议脱开灯线路测量。 3. 电缆线间阻值为20KΩ,漏电保护器没坏,肯定会跳闸保护。 4. 火线没有接触到用电器外壳,也能导致外壳带电。(悬浮电压,感应电) |
如图,可以看到冰箱内部的,基本构。主要负载有压缩机和启动器。智能冰箱中还有电路板。在工作的过程中,外壳会带有悬浮电压。(电冰箱外壳一般采用喷塑钢板制作)一旦出现漏电,就会使接触电冰箱者有“麻电”感,严重时对人体造成危害。发生漏电,主要原因是没有正确接地。 为了确保使用者的安全,电冰箱必须接地。 |
14-58-00-76-1.jpg (124.88 KB, 下载次数: 687)
0.2兆欧有点小了,一般至少要0.5兆欧。 |
万用表测线路绝缘不顶用,建议使用500V摇表测量。 |
本帖最后由 FYCBW369 于 2016-5-22 22:04 编辑 相由心生 发表于 2016-3-23 22:08 应该大于0.5MΩ吧。而且绝缘电阻不能用普通万用表测量。 |
规范要求500V摇表大于0.5MΩ即为合格。 |
家用,这个阻值可以认为安全了 |
20k是2万欧吧,我的这个是200k |
邓吉利 发表于 2016-3-28 19:02 不清楚为什么会使设备带电?能解释一下吗?举个例子 |