[求助帖] 求助,急,电压不足,请受小弟一拜!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-12-31 07:33:36 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,我的是工厂三相四线,三相任何两相都能在380左右,但是对零线测量是有一相只有170—205左右,其他两相偏高了,有时候能到270,现在工厂电压很不稳定,灯管会一闪一闪,有时会启动不了,换相能用一下,过一会又还是这样,烦我几天了,找了好几个安装水电的都查不出来,求各路大神们帮帮忙,别的不多说,茶泡了你喝一杯,热乎乎的面来一碗,大恩大德,永世难忘!!!!!

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2016-3-10 10:27:58 | 只看该作者
kengf 发表于 2015-12-31 11:04
零点漂移是什么意思?求解释

在三相系统中三相电压是对称的,三相对地电容可以看成是以地为中点的一组星形负荷,这样电源与地之间便形成一个具有两个节点的交流电路,用节点法按米尔曼定律可求得电源中性点N与地的电位相等为零。当各相对地电容不相等时,中性点电压Un不为零,Un称为中性点位移电压,这种中性点位移的现象称零点漂移。

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2016-1-13 20:35:46 来自手机 | 只看该作者
fswyi 发表于 2016-1-6 10:35
告诉我们变压器和你处三相电流是多少?这样我们才能找出问题所在,用数据说话

电压都正常,变压器那也正常,一接负载就不正常!厂里机器有3万w以上

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2016-1-14 12:27:16 来自手机 | 只看该作者
一个原因,电源端故障:比如变压器桩头虚接,比如高压侧就不正常



二个原因,负荷端三相严重不平衡,造成中性点位移。



建议1检查电源2重新分配三相负荷3中心线接地牢固 线径合适。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-12-31 09:53:12 | 只看该作者
你是专变还是公变?

点评

公共变压器? 好像是这个,但是线是直接从变压器拉过来的  详情 回复 发表于 2015-12-31 11:03

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2015-12-31 11:03:41 来自手机 | 只看该作者
374931398 发表于 2015-12-31 09:53
你是专变还是公变?

公共变压器?  好像是这个,但是线是直接从变压器拉过来的

点评

公共变压器很难保证三相用电平衡,供你参考!  详情 回复 发表于 2015-12-31 11:55

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2015-12-31 11:04:19 来自手机 | 只看该作者
澜本嫁衣 发表于 2015-12-31 10:59
是不是一个线拉过去的?零点漂移

零点漂移是什么意思?求解释

点评

在三相系统中三相电压是对称的,三相对地电容可以看成是以地为中点的一组星形负荷,这样电源与地之间便形成一个具有两个节点的交流电路,用节点法按米尔曼定律可求得电源中性点N与地的电位相等为零。当各相对地电容  详情 回复 发表于 2016-3-10 10:27

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-12-31 11:55:20 | 只看该作者
kengf 发表于 2015-12-31 11:03
公共变压器?  好像是这个,但是线是直接从变压器拉过来的

公共变压器很难保证三相用电平衡,供你参考!

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2015-12-31 12:01:47 来自手机 | 只看该作者
澜本嫁衣 发表于 2015-12-31 11:16
你这电源是一根总线拉过去的吗

不是,四条线拉过去

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2015-12-31 14:06:24 | 只看该作者
第一次出现这种情况?

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2015-12-31 14:17:58 | 只看该作者
有没有查变压出来端电压时多少?

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2015-12-31 18:33:14 | 只看该作者
可能零线有问题,哪里有接地或者虚接,重新拉一条零线就可以了,

回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2015-12-31 18:55:26 | 只看该作者
你三相测量都是380,而零线不稳。可以查下零线看有没有问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2015-12-31 19:22:25 | 只看该作者
变压器的接地出现了问题。好好查一下接地吧!

回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2015-12-31 20:41:31 | 只看该作者
负荷不足,再间单不过!