电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3200|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

开关柜设计及其特点介绍

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-11-4 11:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  GCS抽出式开关柜以及他的结构特点:特点,开关柜,结构
  自动化控制设备 GCS型低压抽出式开关柜设计是两部联合设计组根据行业主管部门广大电力用户及设计单位的要求设计研制出的符合国情,具有较高技术性能指标,能够适应电力市场发展需要并可与现有引进产品竞争的低压抽出式开关柜。
  该装置于一九九六年七月在上海通过了两部联合主持的鉴定以来受到生产制造单位和电力使用部门的重视和肯定。现在GCS型低压抽出式开关柜已在电力用户中广泛应用本装置的设计符合下列标准 IEC439-1 低压成套开关设备和控制设备 GB7251.1 低压成套开关设备和控制设备第一部分 JB/T9661 低压抽出式成套开关设备。
  产品概述
  GCS型低压抽出式开关柜适用于发电厂,石油,化工,冶金,纺织,高层建筑等行业的配电系统。在大型发电厂,石化系统等自动化程度高,要求与计算机接口的场所,作为三相交流频率为50( 60) Hz 额定工作电压为380V (600V) 额定电流为4000A 及以下的发,供电系统中的配电,电动机集中控制无功功率补偿使用的低压成套配电装置.
  型号含义
  G C S (G是封闭式开关柜 C是抽出式 S是电气系统)
  主电路和辅助电路
  1 主电路方案主电路方案是征求了广大设计制造试验和使用部门的意见,包括了发电供用电和其它电力用户的需要,额定工作电流至4000A, 适合2500kVA及以下的配电变压器选用。此外为适应供用电提高功率因素的需要而设计了电容器补偿柜,考虑综合投资的需要而设计了电抗器柜。
  2 辅助电路方案 GCS辅助电路的直流操作部分的电路方案,主要用于发电厂变电站的低压厂(所)用系统,适用于200MW及以下和300MW及以上容量机组低压厂用系统,工作(备用)电源进线电源馈线和电动机馈线一般控制方式. 交流操作部分的辅助方案主要用于厂矿企业及高层建筑的变电所的低压系统,适用于双电源进线操作控制的组合方案,并设有操作电气联锁备用自投,自复等控制电器工程设计中可以直接采用. 直流控制电源为直流220V或110V ,交流控制电源为交流380V或220V, 由抽屉单元组成的成套柜.220V控制电源引自本柜内专设控制变压器供电的公用控制电源,公用控制电源采用不接地方式控制变压器,留有24V电源供需要使用弱电信号灯时采用四.母线为提高母线动热稳定能力和改善接触面的温升装置全部采用硬铜排,铜排采用全长镀锡
  主要电器元件选择
  装置主要选用技术性能指标先进,采用引进技术且国内已能批量生产的电器元件。
  l. 主开关 630A及以上的电源进线及馈线开关,主选AH系列,也可以用MT系列,E系列,AE系列,3WE系列,CW1系列等。
  2. 630A以下的馈线和电动机控制用开关主要选用CM1系列,塑壳开关也可以选用NZM系列,NS或S系列塑壳断路器
  3. 交流接触器主要选用B系列,LC1系列,3TB系列以及与之配套的继电器联锁机构。
  4. 电流互感器菜用SDH系列,SDL系列也可改用其它系列。
  5. 熔断器选用高分断能力的Q系列刀熔开关和NT00系列熔断器。
  6. 为提高主电路的动稳定能力,设计了GCS系列专用的CMJ型组合式母线夹和绝缘支撑件,采用高强度,阻燃型的合成材料热成型,绝缘强度高,自熄性能好,结构独特,只需调正积木式间块即可适用不同规格的母线。
  7. 为降低功能单元的间隔板,接插件,电缆头的温升,设计了GCS柜专用的转接件与同类产品比较转接件热容量增大,温升降低。
  8. GCS系列柜具有良好的通用性不会因更新元器件造成制造和安装方面的困难。




回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-11-5 14:43:46 | 只看该作者
学习了,谢谢分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-11-10 15:49:16 | 只看该作者
我要这一页都是我的名字

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-14 09:12

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表