探讨无功补偿柜,烧毁原因

[复制链接]
楼主
发表于 2015-10-7 20:33:29 | 显示全部楼层
300kVar的补偿柜宜分成2×150kVar。我单位用的就是8×30kVar的补偿柜,接触器、熔断器经常烧,换到9511的都不行,最后毛线换为CDM1-225M 80A/3300+CJ20-100A,才算用的住。

点评

可以说说为什么要分成更小的电容补偿呢,而且为什么在30kVar电容要 用 如此之大的接触器和 断路器 呢 ,毕竟30kVar的电容 ,额定 电流 才38.5A  详情 回复 发表于 2015-10-7 20:50

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-10-8 20:27:51 | 显示全部楼层
你试一试就知道了,或者是我的运气不好?

点评

谢谢  详情 回复 发表于 2015-10-8 22:04

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-11-20 19:30:50 | 显示全部楼层

自己成套大容量电容柜一定要谨慎,特别是带变频设备的。亲眼见过烧毁的动态分相补偿柜,绝对大厂产品,用的复合开关,通风散热不良,刀开关下面母排都烧了。