两图时间继电器的线圈一个是黑色的 一个是× 是什么意思?代表什么呀?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-8-16 09:35:49 | 显示全部楼层 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两图时间继电器的线圈一个是黑色的 一个是×    是什么意思?代表什么呀?
两图时间继电器的线圈一个是黑色的 一个是×    是什么意思?代表什么呀?  还有第2图对吗?请师傅们赐教----


回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2015-8-17 07:55:51 | 显示全部楼层
激光测距 发表于 2015-8-16 20:07
没记错的话第一个是断电延时,第二个通电延时!

谢谢   ---------------

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2015-8-17 07:57:16 | 显示全部楼层
王栋春 发表于 2015-8-16 20:38
涂成黑色的为断电延时,打叉的为通电延时

谢谢了             对了  第二图对吗?没问题吗?

点评

第二张图当然不对了,在kt延时后由于KM1的常闭触点已经断开,故KM2无法得电吸合  详情 回复 发表于 2015-8-17 20:41

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2015-8-18 08:57:00 | 显示全部楼层
王栋春 发表于 2015-8-17 20:41
第二张图当然不对了,在kt延时后由于KM1的常闭触点已经断开,故KM2无法得电吸合

谢谢理解了    如果KM1常闭触点改  常开触头或者去掉  是不是就可以了

点评

你的这个是交替运行电路,自己慢慢学  详情 回复 发表于 2015-8-18 20:53

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2015-8-18 09:13:04 | 显示全部楼层
1415029641 发表于 2015-8-17 09:38
第二个图有问题 。这应该是两台电机顺序启动控制线路。第一台启动没问题,延时启动时间继电器得电后,KT开 ...

谢谢这位师傅     还有点事请教           控制电路中的FU2怎么有放一个的也有放两个的?有什么区别吗?  还有FR1和FR2  有串联的  也有并联的     这有什么要求吗?