1415029641 发表于 2015-8-17 09:38 谢谢这位师傅 还有点事请教 控制电路中的FU2怎么有放一个的也有放两个的?有什么区别吗? 还有FR1和FR2 有串联的 也有并联的 这有什么要求吗? |
王栋春 发表于 2015-8-17 20:41 谢谢理解了 如果KM1常闭触点改 常开触头或者去掉 是不是就可以了 |
第二个图有问题 。这应该是两台电机顺序启动控制线路。第一台启动没问题,延时启动时间继电器得电后,KT开关闭合 但由于KM1常闭辅助触头是断开的,KM2线圈没电,KM2主触头没法闭合,2号电机没电。 |
王栋春 发表于 2015-8-16 20:38 谢谢了 对了 第二图对吗?没问题吗? |
涂成黑色的为断电延时,打叉的为通电延时 |
没记错的话第一个是断电延时,第二个通电延时! |
没记错的话第一个是断电延时,第二个通电延时! |
工作原理都一样,第一张电路图是定时停止控制图,第二张电路图有问题,第二台电机有可能不能控制,供参考了。 |