两图时间继电器的线圈一个是黑色的 一个是× 是什么意思?代表什么呀?

查看数: 13087 | 评论数: 12 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2015-8-16 09:35

正文摘要:

两图时间继电器的线圈一个是黑色的 一个是×    是什么意思?代表什么呀?  还有第2图对吗?请师傅们赐教----

回复

王栋春 发表于 2015-8-18 20:53:28
丛丛 发表于 2015-8-18 08:57
谢谢理解了    如果KM1常闭触点改  常开触头或者去掉  是不是就可以了

你的这个是交替运行电路,自己慢慢学

丛丛 发表于 2015-8-18 09:13:04
1415029641 发表于 2015-8-17 09:38
第二个图有问题 。这应该是两台电机顺序启动控制线路。第一台启动没问题,延时启动时间继电器得电后,KT开 ...

谢谢这位师傅     还有点事请教           控制电路中的FU2怎么有放一个的也有放两个的?有什么区别吗?  还有FR1和FR2  有串联的  也有并联的     这有什么要求吗?

丛丛 发表于 2015-8-18 08:57:00
王栋春 发表于 2015-8-17 20:41
第二张图当然不对了,在kt延时后由于KM1的常闭触点已经断开,故KM2无法得电吸合

谢谢理解了    如果KM1常闭触点改  常开触头或者去掉  是不是就可以了

点评

你的这个是交替运行电路,自己慢慢学  详情 回复 发表于 2015-8-18 20:53

王栋春 发表于 2015-8-17 20:41:56
丛丛 发表于 2015-8-17 07:57
谢谢了             对了  第二图对吗?没问题吗?

第二张图当然不对了,在kt延时后由于KM1的常闭触点已经断开,故KM2无法得电吸合

1415029641 发表于 2015-8-17 09:38:36
第二个图有问题 。这应该是两台电机顺序启动控制线路。第一台启动没问题,延时启动时间继电器得电后,KT开关闭合 但由于KM1常闭辅助触头是断开的,KM2线圈没电,KM2主触头没法闭合,2号电机没电。

丛丛 发表于 2015-8-17 07:57:16
王栋春 发表于 2015-8-16 20:38
涂成黑色的为断电延时,打叉的为通电延时

谢谢了             对了  第二图对吗?没问题吗?

点评

第二张图当然不对了,在kt延时后由于KM1的常闭触点已经断开,故KM2无法得电吸合  详情 回复 发表于 2015-8-17 20:41

丛丛 发表于 2015-8-17 07:55:51
激光测距 发表于 2015-8-16 20:07
没记错的话第一个是断电延时,第二个通电延时!

谢谢   ---------------

王栋春 发表于 2015-8-16 20:38:00
涂成黑色的为断电延时,打叉的为通电延时

激光测距 发表于 2015-8-16 20:07:41
没记错的话第一个是断电延时,第二个通电延时!

激光测距 发表于 2015-8-16 20:07:40
没记错的话第一个是断电延时,第二个通电延时!

374931398 发表于 2015-8-16 17:35:52
工作原理都一样,第一张电路图是定时停止控制图,第二张电路图有问题,第二台电机有可能不能控制,供参考了。