  举个例子,前段时间我朋友的网吧,因为有人伐树,压倒电线,两根火线燃线,烧了网吧很多机器。

外线通过200A的导向闸刀,在通过200A的三柱空开,畅通无阻的烧了网吧所有显示器和主机电源

我让他在进线处安装个,三相四线的露电保护器,不知道能不能防止类似的事情发生

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2015-5-29 20:13:16 | 只看该作者
没人嘛  自己顶下 ,在线等高手

点评

你可以在电源进线安装一个过欠电压保护器。  详情 回复 发表于 2015-5-30 11:30

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-5-29 20:20:44 | 只看该作者
这会可能吗?外线短路会导致内线短路?

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-5-30 05:26:49 来自手机 | 只看该作者
烧显示器可能是零线断了,加漏电保护器,外加零线重复接地

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-5-30 11:30:26 | 只看该作者
猫是俺兄弟 发表于 2015-5-29 20:13
没人嘛  自己顶下 ,在线等高手

你可以在电源进线安装一个过欠电压保护器。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-5-30 14:03:15 | 只看该作者
漏电保护器应该没有这种保护的,估计是零线断了难后是另一根火线搭上了零线这样220V变成380V把那些东东给烧了,因此最好要用过欠电压保护器。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-5-30 20:27:30 | 只看该作者
这种情况一般很少发生,如果楼主想要保护的话可以在输入电源侧加装过欠压保护器

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-6-5 19:42:53 来自手机 | 只看该作者
都是些忽悠高手。网吧用电负荷大,用的三相四线,外线断的是零线,负荷的不平衡会引起三相不平衡,烧机器那相就是电压升高超过220许多。