电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 10798|回复: 15
打印 上一主题 下一主题

求教个问题!!急 在线等答案

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-5-18 18:42:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教:我现在工厂里遇到一问题 如下:

100KW约200A的施工用电,有1000米左右。铝电缆最好用240MM还是300MM, 根据什么来选择?求解答   ~~

谢谢


回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-5-21 09:53:57 | 只看该作者
bai86 发表于 2015-5-18 18:54
这个论坛不活跃啊?没有人回答吗   有知道哪个论坛活人多点的 介绍下也行

电工论坛主要是电工业余经验交流的地方,大家为了五斗米生活要去工作赚钱养家糊口,不可能实时在线等着你的问题,请理解多多支持。

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2015-5-26 13:19:24 | 只看该作者
原来都是半桶水的了   这个我自己得到答案了    算这个要算电压降 要先算出1000M的电压降是多少  这样才知道到底要选多大面积,,,,

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-5-21 09:46:33 | 只看该作者
佳友水电 发表于 2015-5-19 21:31
大功率电机,最主要的问题就是起动电流,为什么不考虑!

他出题目没有写大功率电机呀,你是如何理解出大功率电机?

回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2015-7-31 11:04:10 | 只看该作者
群主登场

回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2015-7-29 04:36:12 | 只看该作者
不知楼主最后怎么解决的。你这输送距离,压降就是个大问题,降压在20v以上。启动电流倒是没必要考虑。

回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2015-7-20 11:13:31 | 只看该作者
对使用的电压有要求吗,如果没有要求240mm2足够了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2015-7-20 08:53:01 | 只看该作者
理论计算240铝线够了,但凡事不能绝对,留点后手还是用300的,这里还要问一下为什么不用铜缆?强度要好的多。

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2015-7-19 23:38:14 | 只看该作者
查一下电工手册上导线的负荷矩,计算一下。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2015-5-22 20:51:27 | 只看该作者
线径越大,阻值越小,通过的电流就多,尽量选择大点的线径,240MM大约通过的电流是480A ,300的大约是600A  仅供参考啊,朋友

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-5-19 21:39:59 | 只看该作者
想做个活人,但不想回答!

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-5-19 21:31:11 | 只看该作者
大功率电机,最主要的问题就是起动电流,为什么不考虑!

点评

他出题目没有写大功率电机呀,你是如何理解出大功率电机?  详情 回复 发表于 2015-5-21 09:46

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-22 23:12

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表