请教:我现在工厂里遇到一问题 如下:

100KW约200A的施工用电,有1000米左右。铝电缆最好用240MM还是300MM, 根据什么来选择?求解答   ~~

谢谢


回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-5-21 09:53:57 | 只看该作者
bai86 发表于 2015-5-18 18:54
这个论坛不活跃啊?没有人回答吗   有知道哪个论坛活人多点的 介绍下也行

电工论坛主要是电工业余经验交流的地方,大家为了五斗米生活要去工作赚钱养家糊口,不可能实时在线等着你的问题,请理解多多支持。

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2015-5-26 13:19:24 | 只看该作者
原来都是半桶水的了   这个我自己得到答案了    算这个要算电压降 要先算出1000M的电压降是多少  这样才知道到底要选多大面积,,,,

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-5-21 09:46:33 | 只看该作者
佳友水电 发表于 2015-5-19 21:31
大功率电机,最主要的问题就是起动电流,为什么不考虑!

他出题目没有写大功率电机呀,你是如何理解出大功率电机?

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2015-5-18 18:54:09 | 只看该作者
这个论坛不活跃啊?没有人回答吗   有知道哪个论坛活人多点的 介绍下也行  

点评

电工论坛主要是电工业余经验交流的地方,大家为了五斗米生活要去工作赚钱养家糊口,不可能实时在线等着你的问题,请理解多多支持。  详情 回复 发表于 2015-5-21 09:53

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-5-18 19:04:43 | 只看该作者
240够用了

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-5-18 20:48:46 | 只看该作者
240是即可,不过和分支线路的铜线相接的时候要注意铜铝过渡的问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-5-18 21:51:52 | 只看该作者
不考虑启动电流,电压降240mm2满足使用,如果考虑启动电流就不能满足要求了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-5-19 21:31:11 | 只看该作者
大功率电机,最主要的问题就是起动电流,为什么不考虑!

点评

他出题目没有写大功率电机呀,你是如何理解出大功率电机?  详情 回复 发表于 2015-5-21 09:46

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-5-19 21:39:59 | 只看该作者
想做个活人,但不想回答!

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2015-5-22 20:51:27 | 只看该作者
线径越大,阻值越小,通过的电流就多,尽量选择大点的线径,240MM大约通过的电流是480A ,300的大约是600A  仅供参考啊,朋友

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2015-7-19 23:38:14 | 只看该作者
查一下电工手册上导线的负荷矩,计算一下。

回复 支持 反对