电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6288|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

[求助帖] 低压电机保护模块中的热过载是什么意思

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-5-4 12:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次启动保护模块报警"热过载“,然后检查了下没异常又启动,第二次就正常了,这是为什么?

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-5-4 12:39:51 | 只看该作者
是否存在误动作?

点评

没有,是正常开机,第二次开就正常了  详情 回复 发表于 2015-5-4 15:22

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2015-5-4 15:22:48 | 只看该作者
admin 发表于 2015-5-4 12:39
是否存在误动作?

没有,是正常开机,第二次开就正常了

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-5-4 20:39:52 | 只看该作者
有可能是电机初次运行由于机械制动摩擦力较大造成电机启动电流过大引发误动作,而再次启动由于机械已经磨合所以没有引发动作保护

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-5-6 11:43:00 | 只看该作者
王栋春 发表于 2015-5-4 20:39
有可能是电机初次运行由于机械制动摩擦力较大造成电机启动电流过大引发误动作,而再次启动由于机械已经磨合 ...

有可能是这样的,我们的电机长时间 不用,刹车那片就会生锈。启动时会发烫,正常情况

点评

我的意思就是这个  详情 回复 发表于 2015-5-6 12:04

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-5-6 12:04:41 来自手机 | 只看该作者
411598189 发表于 2015-5-6 11:43
有可能是这样的,我们的电机长时间 不用,刹车那片就会生锈。启动时会发烫,正常情况

我的意思就是这个

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-5-6 18:03:31 来自手机 | 只看该作者
都是高手。赞同

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-13 04:34

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表