使用道具 举报
吴师 发表于 2015-4-22 06:45 你的接触器粘连熔焊咯,停止不停说明SB1之外有短接的地方。断电后启动不动,你点动有没有反转?
吴师 发表于 2015-4-22 18:15 客气啦,如果今后遇到如此故障,你把控制回路保险拉开,电机都还不停,肯定是接触器溶焊或者卡死了。如果你 ...
君子如竹 发表于 2015-4-22 10:51 恩,是接触器粘连,没有反转,是少了一相烧坏了电机。老师傅果然牛,本人新手,求照顾~~~~~
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
电工学习网 ( )
GMT+8, 2024-5-16 04:10
Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报
技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识、电工技术学习网站。
栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程