设备运转中,按下停止键无法停止,于是切断了总电源。等再次接通电源后按下启动键无法启动了,然后按下点动键烧熔了保险丝,这是什么问题?求大神解释,万分感谢~~~~~~~~~

回复

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2015-4-21 11:57:39 | 只看该作者
admin 发表于 2015-4-21 11:16
是新安装还是旧设备?
停止按钮是通过PLC?
最好上控制电路图帮你分析,描述不清楚大家怎么帮你?

老设备了,是按停止键无效。按启动键无法启动,但不烧保险丝,按点动键才烧保险丝。

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2015-4-22 10:51:18 | 只看该作者
吴师 发表于 2015-4-22 06:45
你的接触器粘连熔焊咯,停止不停说明SB1之外有短接的地方。断电后启动不动,你点动有没有反转?

恩,是接触器粘连,没有反转,是少了一相烧坏了电机。老师傅果然牛,本人新手,求照顾~~~~~

点评

接触器粘连,上电应该马上运行,不存在启动不了,这样的回答忽悠人吧!  详情 回复 发表于 2015-4-24 21:28

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-4-22 18:15:53 来自手机 | 只看该作者
客气啦,如果今后遇到如此故障,你把控制回路保险拉开,电机都还不停,肯定是接触器溶焊或者卡死了。如果你按停止不停,抠控制保险后就停止的话,停止按断不开了或者这按钮两头短接了

点评

嗯,感谢大师传授经验  详情 回复 发表于 2015-4-23 08:53

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2015-4-21 10:33:06 | 只看该作者
快快快快快快快快快快快快快快快快快快

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-4-21 10:44:25 | 只看该作者
你不是电工吧!先看下书学习吧!

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-4-21 10:45:57 | 只看该作者
世上哪有大神,有,也就是你们了,太神这么容易吗?吃得苦中苦方为人上人!

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-4-21 11:16:56 | 只看该作者
是新安装还是旧设备?
停止按钮是通过PLC?
最好上控制电路图帮你分析,描述不清楚大家怎么帮你?
烧保险证明回路有短路现象,自己根据线路排除法逐一排查。

点评

老设备了,是按停止键无效。按启动键无法启动,但不烧保险丝,按点动键才烧保险丝。  详情 回复 发表于 2015-4-21 11:57

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-4-21 12:10:21 | 只看该作者
设备新旧没关系呀!维修还是一样要做呀!你没有电工知识怎么维修,烧保险是一次保险,还是二次保险?你能说清吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-4-21 12:12:22 | 只看该作者
天上不掉饼,有付出才有回报!你不投资那能学到东西!

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2015-4-21 13:02:22 来自手机 | 只看该作者
说说线路的主要构成部分

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2015-4-21 19:25:17 | 只看该作者
烧保险 肯定是哪里短路了 你不懂 也说不清楚  设备千差万别 最好请个懂的人 去现场看看

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2015-4-21 20:44:34 | 只看该作者
发图片,我们看看            

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2015-4-21 21:44:45 来自手机 | 只看该作者
这笼统的一说,只能明确是短路了。具体电路具体分析。