请问:三相电相线之间都是412V,有一相跟零线是140V,另外两相跟零线是...

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-1-29 16:45:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 流星雨丶 于 2015-1-29 17:17 编辑

家里是农村的平时没事就这几天才有事的,三相电相线之间都是410V,有一相跟零线是140V,另外两相跟零线是270V,那一个电压低的那一相有时候会是另外两根中的一根,有时候只是忽然低一下就没事就正常了,有时候是半小时都这样,电压低的时候电脑和灯管等不能用,请各位师傅帮帮忙谢谢了

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-1-29 21:19:38 | 只看该作者
有可能发生非金属单相接地,时好时坏跟空气潮湿有关.可以停电检查线路的绝缘.在中性点不接地系统就有发生故障相电压降低,非故障相电压升高的现象

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-1-31 17:41:00 | 只看该作者
筑梦天下 发表于 2015-1-29 21:19
有可能发生非金属单相接地,时好时坏跟空气潮湿有关.可以停电检查线路的绝缘.在中性点不接地系统就有发生故 ...

大家用电都一样故障,应该是供电系统问题,找供电所处理解决。

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-1-29 17:47:51 | 只看该作者
相线和相线之间的负载不平衡   单项相电压负载过重

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2015-1-29 18:27:12 来自手机 | 只看该作者
请问有什么办法解决呢

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-1-29 19:23:16 | 只看该作者
你家怎么会有用380V的电?新安装的还是以前装的?先看看空开上紧了没。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-1-29 19:33:06 | 只看该作者
弄个稳压器。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-1-29 19:48:46 | 只看该作者
三相负荷分配不均造成的,可以重新分配一下,

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2015-1-29 20:53:47 来自手机 | 只看该作者
家里用三相点水泵,一直都有的,应该是上线的问题今天隔壁的也来我家了我们这条街上好像都是这问题,谢谢大家帮忙

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2015-1-29 20:54:26 来自手机 | 只看该作者
有没有可能是变压器坏了呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2015-1-29 20:55:51 来自手机 | 只看该作者
有时好有时坏也不是一直都这样,电工来我家查了一下也没查出来

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2015-1-29 21:22:55 | 只看该作者
若是负荷不对称就会有负序电流的存在,可以查查负序电流的大小

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 2015-1-29 21:29:45 来自手机 | 只看该作者
嗯,那我明天去顺着电线看一看,谢谢师傅们热心帮忙,我刚才在网上查了一下有可能是基频谐振的原因,但是上面说的不详细没看明白