电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 28069|回复: 31
打印 上一主题 下一主题

难倒维修电工经典案例NO.2—多地控制

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-10-23 18:08:54 | 显示全部楼层 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 chaowang99 于 2015-1-5 08:11 编辑

难倒维修电工经典案例NO.2—多地控制
                                                                                 QQ群号:182278178
    谈起两地控制大家都耳熟,但是要说三地、四地、五地……控制可能还是有点陌生。但是在我们现实生活中恰恰经常用到,比如卧室,两地控制可以在门上和床开关,一般能满足;但是一张床如两人睡,一人睡熟了,一人还没睡这就用到三地控制;又如六层楼的房子,想在每一层楼都能对整栋楼的楼梯灯进行开关控制,灯泡其实并联就能做到,但是开关就得需要三地控制了,熟悉三地控制,哪怕一百地一万地就不难。其实两地和三地控制是一个跨越、一个分界点。熟悉他不难,但是不熟悉他确实还有有点难度。
    对这个问题我在公司的招聘电工过程中是必答题,我公司电工工作比较杂,小到换换灯泡,大到自己做项目编程等。公司所从事的业务领域有化工、纺织、环保、造纸、机械等等。所以要求应聘电工的文化层出不穷,有小学、初中……甚至研究生。但是这么多人的应聘中,在我印象100人里给出元件后能做出三地控制的只有一名中专生。相信大家对这一结果就能想到这道题的难度有多少了。
    两地控制的控制原理(见附图):当开关1向上时①和②连通,开关2向上时①和②连通,灯泡点亮,开关2向下时①和②断开灯泡熄灭。反之当开关1向下时①和③连通,开关2向下时①和③连通,灯泡点亮。开关2向上①和③断开灯泡熄灭。
    三地、四地、五地以上……其控制主要是在两地控制的基础上中间串一对做些处理的普通开关,想几地串几个就可以。这个开关在整个控制中起到致关重要,(改装实物正面如图1)把这两个开关硬件上用胶水粘联在一起;电气上把开关2-1-②与2-2-③短接,开关2-2-②与2-1-③短接(实物连接如图2、电气如图3). 为了便于说明,我们把图3代号做下简化(如图4).
    动作分析:当K1朝上时电从1-A-D-4或1-A-B-3通,K3就可以自由开或关了。当K1朝下时电从2-C-D-4或2-C-B-3通, K3就可以自由开或关了.当这两种状态下灯亮后,只要K2切换又可以使灯泡点亮或息灭。这时K1和K3就如同两地控制动作是一样的,中间的K2只是在中间切换走向,从而实现无论K1和K3处于什么状态,K2都可以实现对灯泡开或关。


硬件连接(图1).JPG (57.24 KB, 下载次数: 817)

硬件连接(图1).JPG

开关(图2).jpg (92 KB, 下载次数: 777)

开关(图2).jpg

图3.jpg (76.99 KB, 下载次数: 797)

图3.jpg

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-11 00:11

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表