难倒维修电工经典案例NO.1—虚零故障

  [复制链接]
25#
发表于 2015-11-20 11:18:11 | 只看该作者
学习了,谢谢楼主的分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

26#
发表于 2015-11-20 11:42:16 来自手机 | 只看该作者
真是不错的分享谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

27#
发表于 2015-11-20 19:42:10 | 只看该作者
liangyan 发表于 2014-12-5 18:04
遇到过两例零线虚接。一例是教学楼二级配电箱中总零线因为施工单位接线时没有拧紧,羊眼圈弯的大虚搭在零线 ...

此乃“群爆”也。

回复 支持 反对

使用道具 举报

29#
发表于 2015-11-21 09:29:12 来自手机 | 只看该作者
感谢分享,学习了~~~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

30#
发表于 2015-11-21 12:31:37 | 只看该作者
感谢分享学习了。。。。。。。。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

31#
发表于 2016-1-8 13:12:45 | 只看该作者
我可能是不会再犯这样的低级错误

回复 支持 反对

使用道具 举报

32#
发表于 2016-8-16 15:39:52 | 只看该作者
可以查零线对地的电压,若零线对地电位被抬高,肯定有问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

33#
发表于 2016-8-16 22:09:24 | 只看该作者
如果是这样有负载时再测量是没有电压的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

34#
发表于 2016-8-17 01:00:42 | 只看该作者
基本上负载有时可以工作,但时间一长或同路负载功率一增加就跳闸就是虚零

回复 支持 反对

使用道具 举报

35#
发表于 2016-8-17 06:25:07 | 只看该作者
不错的案例分析

回复 支持 反对

使用道具 举报

36#
发表于 2016-8-21 18:52:56 | 只看该作者
学到了很多    谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报