奇怪的电机 缺相故障

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-10-20 10:20:20 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
几年前的一个维修案例,某机电设备安装,调速电机11KW,电路上用小型断路器做短路保护,过载用继电器保护,安装调试正常后交付使用,大约运行十几天出现缺相热保护动作,全面检查电路元件线路没问题,电工朋友分析看看是什么原因造成的。


回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2014-10-20 15:52:41 | 显示全部楼层
电机质量没问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2014-10-22 15:30:35 | 显示全部楼层
热继电器跳脱后自动复位,开机测量三相电流平衡,在额定的负荷范围内,经过3~5分钟重复故障,你分析是什么原因,电路在哪方面有故障。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2014-10-23 20:28:28 | 显示全部楼层
热继电器调整22安

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2014-11-27 15:51:51 | 显示全部楼层
gaolu 发表于 2014-11-27 14:22
什么设备上用的电机

小型造纸机上用。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2014-11-28 12:04:53 | 显示全部楼层
Nearhu 发表于 2014-11-28 11:12
是缺相导致热继电器动作,还是热继电器动作导致缺相?可以更换一个热继电器试试,应该是电气元件的问题吧! ...

都不是!

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2014-11-28 23:01:08 | 显示全部楼层

安装电工粗心大意把三相电源线其中一条,没有插入断路器接线口,负载一上一会儿缺相造成停机。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2014-12-1 21:05:48 | 显示全部楼层
杨新朋 发表于 2014-12-1 18:52
线路你不是说没问题吗?那为什么前十几天能正常使用?这个要是不好应该刚开始就会因接触不良而导致电机缺 ...

你觉得的这用问题,可以亲自去试试!

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2015-1-9 10:35:15 | 显示全部楼层
klmylsj 发表于 2015-1-9 10:03
我遇到过:查后是断路器上的一相螺丝没拧紧!

电工安装时粗心大意引发的故障。

回复 支持 反对