四楼漏电,故障在一楼

  [复制链接]
19#
发表于 2014-1-4 18:50:42 | 只看该作者
:)经验不错  但好像给你累够呛啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
 楼主| 发表于 2014-1-2 21:45:39 来自手机 | 只看该作者
虫长 发表于 2014-1-1 21:11 有些电热水器电死人就是其他楼层的地线带电,这样漏保也不跳

陷阱啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2014-1-1 21:11:36 | 只看该作者
有些电热水器电死人就是其他楼层的地线带电,这样漏保也不跳

回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2014-1-1 10:38:33 | 只看该作者
跌宕起伏,太精彩了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
 楼主| 发表于 2014-1-1 09:47:39 来自手机 | 只看该作者
渡边小五郎 发表于 2013-12-31 21:18 有两点不明白请教,如果门卫那一路装的是空开,零线接地线,通过负载直接接地就跳了。如果是漏电也跳,因为 ...

这个还不明白?门外是小型断路器,没有漏电功能。一用电,一伙一地也是回路,但是地线也没有真的接地,只是接铁壳开关箱的外壳了。这样通过地线并联的所有回路都有电压了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2013-12-31 21:18:13 | 只看该作者
有两点不明白请教,如果门卫那一路装的是空开,零线接地线,通过负载直接接地就跳了。如果是漏电也跳,因为漏电不能接地线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2013-10-7 21:40:45 | 只看该作者
我们干的工程,都有地线的。都是从桩筋上接上来的,一直到楼顶,的防雷。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2013-9-23 12:13:55 来自手机 | 只看该作者
1911828755 发表于 2013-9-22 21:23
这种情况这边也有,房地产商将电路转包他人,为图省工全未将底楼集装电表箱进行接地,每户进户的地线象征性 ...

就是啊!地线没有真正的接地,一家漏电全楼遭殃。费力不讨好,自己触电故障却在别人家。修理就是断开总地线,搭接到防护栏上,雷电又有麻烦了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2013-9-23 12:06:57 来自手机 | 只看该作者
tsks83 发表于 2013-9-22 20:11
很好的经验,门卫一煮饭通过用电器地线上就有电了。老板的电饭煲外壳相当于接了根火线样。如果火线再不是一 ...

咱们电工真的难啊!没有从根本上解决问题,把老板家的地线拆了,不管了