电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 10646|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

总闸空开250A 电压等级380V

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-7-25 22:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单位总闸空开上写的是250A 电压等级380V 是指的单相的额定电流,三相总电流=250A×3=750A

那这个250A最大能承受多少KW的设备

假如cos=1 应该能承受250X√3X380=164540W= 164.54KW

实际上你的功率因数可以按0.8左右考虑
那么可以承受164.54KW×0.8=131.6KW 这样计算是每一相,还是三相。另外看见小区单元配电柜里四个空开有两个写的一单元上线和下线,另两个是二单元上线

回复

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-8-14 14:43:03 | 只看该作者
实际中80KW下

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-8-23 20:19:49 来自手机 | 只看该作者
算什么功率?你没有考虑负荷的性质啊!比如带一般照明,可以带你那么多。如果带感性负荷比如电机就只能带125千瓦以下。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-8-23 22:11:50 | 只看该作者
你说的这个250A 不一定指的是断路器的工作电流 也可能是断路器的触点最大长期允许的工作电流  所以你说的不全面  如果你用的不是三相对称负荷  你单项负荷也不能超过50千瓦 否者也是不安全的  单相符合估算是一个千瓦5个电流  三相对称负荷估算是一个千瓦1.5 你看你的是啥情况

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2014-8-27 19:35:58 | 只看该作者
提起祝大家中秋节快乐:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-6-18 01:47

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报