家庭电路问题,请教专家

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-3-1 14:38:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
农村家庭电路,从电表接了两路进户,其中一路一直正常使用,另一路一直没用,正常用着这路前天下午漏电保护器突然跳闸,合上继续使用,晚上跳了很多次,第二天一早在家里没有电器用电和灯的情况下直接送不上,合上接着跳,漏电保护器跳后没显示红色漏电指示,更换新的漏电保护器以后还是送不上,并且送的时候漏电保护器后面好像打火,我把一直闲着那路也接了个漏电保护器,然后引出两根线插到墙壁插座内,这一路的漏电保护器不跳,家里所有用电正常,请专家给分析一下问题出在哪?

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-3-1 15:13:00 | 只看该作者
逐级排除法—断开负载—一路一路的接上负载

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-3-1 19:40:06 来自手机 | 只看该作者
万用表量一下就行了……

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-3-2 18:21:58 来自手机 | 只看该作者
呵呵,我不是专家,将就解答一下。长期过载漏保电流线圈烧了,过流的线路也有绝缘有问题咯。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-3-2 20:32:52 | 只看该作者
可能是火线漏电,从新接上的的那路把火零线反接了

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-3-9 12:22:54 | 只看该作者
1、平常用电多少算一下总功率。2、换个空开接上看跳不跳。如果跳就是过流和短路了。如果不跳就是有漏电的地方。断开电源和所用线路上的用电设备,关上电灯用万用表电阻档R*1K档测量一下零线和火线的阻值,如果是0或阻值很小就是短路了,如果挺大的数值就证明差不多;在量一下每根线的线皮子和纤芯的阻值就能判断出来整体线路是否正常。还有就是看看你的电器和插座是不是漏电有问题。3、有没有打火接虚的地方。
      一点建议,不知当否,希望对您有所帮助。

回复 支持 反对