电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6735|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

请教星三角降压启动电路

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-7-6 19:00:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教星三角降压启动电路 图中KM1和KM2同时接通为三角形接法,KM1和KM3同时接通为星形接法。请问接触器KM3上端接线为什么要两根线直接接在一起呢。作用是什么。还有从接触器KM1和KM2出来的6根线,再接到电动机上是怎么接的。顺带问哈中间继电器的用法,如何可能举个实例谢谢。

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2013-7-7 10:52:59 | 只看该作者
1   KM1 KM2的六条线对应电机的三相线圈的首尾端。U1/ U2    V1 /V2   W1/ W2  。不能乱连接的哦。
2  星连接时候的U2 V2 W2是通过KM3短接的形成的星点。
3  中间继电器还要与时间继电器配合,星先降压运行一段非常短的时间后KM3断电,KM2得电,电机进入三角  380V全压运行。中间继电器与时间继电器就是分配三个接触器的先后得电的顺序,还有KM2 KM3的互锁。这个电路目的是控制电机启动电流对电网的冲击。

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

地板
发表于 2013-7-7 21:19:45 来自手机 | 只看该作者
tsks83 发表于 2013-7-7 19:54 谢谢吴师

随便说说的,原理就是这个样子,我也只是自己做过这种电路。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2013-7-8 12:26:04 | 只看该作者
吴师 发表于 2013-7-7 10:52
1   KM1 KM2的六条线对应电机的三相线圈的首尾端。U1/ U2    V1 /V2   W1/ W2  。不能乱连接的哦。
2  星 ...

就用3接触器和1个时间继电器就可以,不要中间继电器就可以。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2013-7-10 19:18:21 来自手机 | 只看该作者
fjxmzgx 发表于 2013-7-8 12:26 就用3接触器和1个时间继电器就可以,不要中间继电器就可以。

当然也可以啊!!路就是让人走的

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2013-7-10 21:11:01 | 只看该作者
《 KM1 KM2的六条线对应电机的三相线圈的首尾端。U1/ U2    V1 /V2   W1/ W2  。不能乱连接的哦。》
如果上图按这样接线的话,我敢保证电机屁都不会放,都接成同相了,应该是U1/ W2    V1 /U2   W1/ V2  

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册