电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5610|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

紧急停止按纽在电路图中画法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-4-6 15:37:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
紧急停止按纽在电路图中画法的两种方式:
1.自动复位的急停按钮
紧急停止按纽在电路图中画法
2.带有自锁功能的急停按钮
紧急停止按纽在电路图中画法
3.紧急停止按钮使用大写字母SBS表示
紧急停止按纽在电路图中画法
扩展资料:
急停按钮的工作原理
紧急停止按纽在电路图中画法
1.就动作时间而言,正常闭合触点的闭合至断开时间要比从自然状态到闭合开触点的时间短得多。时间不短并不重要,当危险出现并需要紧急停止时,这一点尤为重要。
此时,无论时间多么短,即使毫秒甚至微秒的时间也很重要。要知道,事故发生在很短的时间内。可以想象,在短的时间内,如果不能通过频繁的接触停止或断开机器,那么将造成严重的机器损坏或人员伤亡。但是可以通过使用常闭触点来避免机器或使人们在短时间内触电以避免所有这些。
2.从按钮机构的角度,必须知道紧急停止按钮,无论是关闭还是打开,如果不按到位(按到底),都会反弹,从而使动作无效。
当使用常开触点时,当紧急停止按钮未按下到位时,紧急停止不起任何作用(因为常开触点未闭合);但当使用常闭触点时,则不同。无论急停按钮是否按下到位,急停仅通过触点的动作起作用。
3.不用说,紧急停车按钮的基本功能是在紧急情况下停车,以避免机械或人身事故。然而,由于机器的长期运行,电路,特别是紧急电路,可能导致故障。
此时,如果紧急停止按钮使用频繁打开的触点,则不会发现紧急停止部件的线路故障,如果使用紧急停止按钮,那么再找到它就太晚了。当使用普通闭合触点时,当线路紧急部分发生故障时,机器最多停止工作,损失相对较小。正是由于上述原因,在设计电气控制系统时,紧急停止按钮也应使用正常的闭合触点。
4.当紧急停止按钮被按压在一个区域时,一对触点切断在该区域需要停止的动力设备的操作,另一对触点进入plc并切断PLC控制的动力设备的启动电路。