线路过长导致电压低的解决方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-8-5 15:27:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
线路过长导致电压低的解决方法只有两个,一是改用粗电线,另一个要看负载,如果可选择三相或是多个功率相近的电器,可考虑三相供电。用升压变压器和稳压器来解决问题,基本行不通。
电线过长造成压降是由电线的电阻造成的。根据U=ⅠR可知,电路的压降,和电流、电阻都成正比。对于电流如果负载的功率因数低需进行补偿把无功电流降下来。而线路电阻只能改用截面积大的电线来减小电阻R。
但还应注意一个问题就是电线的最大允许电流和截面积不是正比关系。比如一平方铜电线可通过13A电流,而25平方的电流仅为100A,根本达不到25倍。
解决压降的另一个方式是改用三相供电。比如你用1000米长的4平方线给2KW的电机供电,若采用单相220Ⅴ,那么压降就是9Ax4.25Ωx2L=76.5V,电机根本无法工作。
如果改用三相电,电流就降为3A,而压降只有4.25Ωx3A=12.75V,既使改为2.5平方,压降也只有3Ax6.8Ω=20Ⅴ,完全没有问题。
下面再谈一下采用升压或稳压器问题。为降低传输的线损,国家电网远距离送电通常采用提高电压的办法来减小电流。但作为自家用电不建议使用这种方法。
因为电压提升过小,比如把220升至600Ⅴ,电流降幅有限,没多大意义。若提升到2000Ⅴ以上,线路的绝缘和耐压已不在一个等级上,非高压专业人员最好不要涉足,否则线路和人身安全难以保障。
另一种方式是先把电送到目标地然后用升压变压器或稳压器把电压再升上来。这里有一个原则,对于单独的供电线路,这种方式基本是没有效果的。因为电压低是电流过大造成的,如果把电压升上去,变压器或稳压器的输入端就需要更大的电流才能正常工作,这会造成电压进一步降低,导致无法完成升压任务。
除非这是一个多用户的公用线路,电压过低是大家共同造成。你一户安装稳压器不会造成电压明显下降,只有在这种情况下升压或稳压才有效果。如果所有用户都装上稳压器同样也会失去作用。