智能软起动只有控制面板,怎么接外控按钮呢 控制的地方跟配电室有一段距离,需要外接开关按钮,该怎么接呢,双电机启动,每个电机一个软起动柜,但是只能有一个开关按钮,控制两个起动柜

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2020-6-8 13:23:44 | 只看该作者
这个是川肯软启动吧,你可以用一个双常开启动按钮接这个软启动的启动点,一个常闭停止按钮串联停止两台软启动。电柜里边留的有点位。你看图纸。