电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2591|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

火线断开了,零线和地线短路跳闸吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-1-15 21:22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
火线断开了,零线和地线短路跳闸吗?
“描述:家里配电箱把漏电开关全部关掉了只有照明的开关没关,之后去安装墙皮插座,在安装的过程突然跳闸了,查看室内的配电箱里面总闸没调,找物业后,物业工作人员打开电表箱,发现整个单元的总闸跳了,为什么我已经关了室内配电箱里面的所有开关,只留下照明的没关,还会跳闸,麻烦大神们给解答一下。”
●你家里的漏电开关控制了除照明线路外的其他线路,而根本没有控制照明线路。是水货电工安装的。

简单地说,家庭无论线路分为多少路,必须分开每一路,即便是出现短路,只是跳那一路的单极断路器而不影响其他线路的正常使用。而多路线路出现漏电现象,此时安装在家里的总漏电保护器跳闸来保护安全。如果这样出现问题后,可以非常清楚知道是哪一路线路出现问题。就是将分路断路器全部短开,再一个一个分路的合断路器,如果合断路器三个后,第四个断路器一合上就跳闸,则什么漏电或者短路就是这一路线路。如果在配电箱上的分路断路器标注线路名称,那是坛子抓乌龟,稳当的很。

而你家里的总断路器不是安装的带漏电保护器,而是断路器。你是带电接插座,而能够使整个一栋楼的总开关跳闸的主要原因不是漏电现象造成的,属于存在时将火线与零线或者保护接地线搞得短路了。单元楼的总开关都是额定电流比较大的断路器或者是空气开关。而引起它们跳闸唯独只有短路造成瞬间大电流,使总开关跳闸。漏电电流都是很小的毫安级的,不会引起一栋楼的总断路器跳闸,没有其他原因。因为你不是精通电的专业电工。