CT回路包括测量CT回路和保护CT回路,断线判断依据略有区别。 测量电流回路根据系统的不同或选择A、C两相式(小电流接地系统)和A、B、C三相式(大电流接地系统)CT接线方式。当最大相电流大于0.1A,则电流小于0.012A(测量电流门槛值)相经延时2秒后,发该相测量CT断线告警信号。
当CT接线模式配置为2CT时,不对B相测量电流进行CT断线检测。保护电流回路采用三相CT输入,当最大相电流大于0.5A,则电流小于0.2A(保护电流门槛值)相经延时2秒后,发该相保护CT断线告警信号。
当现场CT接线模式为2CT时,应采用A、C相差出B相保护电流接入装置。 |
|