电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2193|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

小区入户零线接地住户插座跳闸?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-12-20 11:22:01 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       近期发现家里卫生间插座回路经常跳闸,前两天合上闸后几分钟就跳了,这两天合上闸以后不知道多会儿就跳闸了,昨晚上检测自己家里的回路接线没有问题,但是检测入户的地线和零线间电阻只有200欧姆多点,零对地电压230v左右。
      想问为什么只有卫生间插座跳闸,厨房的插座不跳闸呢?

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-12-20 21:07:25 | 只看该作者
零线和地线的应该没有阻值或者很小(离接地点远),零线对地有230V电压应该是零线接头松动虚接,至于为什么只有卫生间的插座跳闸,检查插座和断路器接头是否有松动,如果确定线路没有问题的话那就应该是用电设备或者断路器的问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2019-12-21 06:50:23 来自手机 | 只看该作者
谢谢,没看清打的字写错了,不是零线对地,而是火线对地线电压230v。又检查了一下确定是断路器坏了,不带负荷也跳闸!

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2019-12-21 06:56:49 来自手机 | 只看该作者
火线直接对地线电压230v,火线直接对室内水管电压130v左右正常吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2019-12-21 12:03:59 | 只看该作者
火线对地电压230V正常(因为零线和地线是通的,都是变压器中性点出来的),火线对室内水管电压130V也是正常的,因为水管内有水,水和大的相通,只不过水的阻值大而已。