继保9658故障解列装置
装设位置:通常装在用户进线柜侧,全额上网。
保护种类:过频、低频、过压、低压、零序过电压。
零序过压调试方法:
- 根据继保9658侧的保护电压A/B/C/N相的号码管查找相应端子排位置;
- 根据继保9658侧的零序电压a/n相的号码管查找相应端子排位置;
- 从继保试验设备分别接两组线到继保9658侧的保护电压和零序电压;
- 通过继保试验设备给继保9658侧加电压,举例如下:
A:58V,0°;B:58V,240°;C:0V,180°;
a:66V,0°;n:64V,180°
5.设置步长73V,加到A/B相,继保跳零序过压。
|
|