南瑞继保9658故障解列装置调试

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-11-25 07:47:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
继保9658故障解列装置
南瑞继保9658故障解列装置调试
装设位置:通常装在用户进线柜侧,全额上网。
保护种类:过频、低频、过压、低压、零序过电压。
零序过压调试方法:
  • 根据继保9658侧的保护电压A/B/C/N相的号码管查找相应端子排位置;
  • 根据继保9658侧的零序电压a/n相的号码管查找相应端子排位置;
  • 从继保试验设备分别接两组线到继保9658侧的保护电压和零序电压;
  • 通过继保试验设备给继保9658侧加电压,举例如下:
A:58V,0°;B:58V,240°;C:0V,180°;
a:66V,0°;n:64V,180°
5.设置步长73V,加到A/B相,继保跳零序过压。