根据以下材料回答下题:
桥回路持续工作电流计算
435、假如变电所110kV侧采用外桥接线,有20MVA的穿越功率,请计算桥回路持续工作电流为:( )
A.165.3A
B.270.3A
C.330.6A
D.435.6A
桥回路持续工作电流计算
解答:依据《电气工程电气设计手册》电气一次部分 232页,表6-3
Ig=(31.5+20)*103/√3*110=270.3A
注意:本题不要计算2台主变容量,桥回路只包括1台主变
本题正确选项是B