电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7211|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

摇表测电机A、B、C三相绝缘电阻

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-5-24 15:43:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  A-B表示记录电气设备的A相和B相之间的绝缘电阻值,其余类推。
  交流电气设备运行的安全,首先考虑电气设备电气绝缘的问题。交流一般采用3相电源,单相对地绝缘下降,则会带电时造成对地短路;如果两相之间的绝缘下降,有可能造成电源的相间短路。而且一般来讲,相间短路的短路电流值比对地短路更大,造成的短路电弧更大,对安全影响更为严重。
  所以在电气设备投入运行前,要对电气设备的绝缘进行检查。常用的便携式检查工具为兆欧表(俗称“摇表”),利用手摇发电的原理产生较高的电压接入被检测设备上,如果产生的电流越小(漏电流),说明绝缘状况良好,绝缘电阻值很大,反之则很差。
  电气设备绝缘电阻的测量,对于3相交流设备而言,除了测量A、B、C三相接线端对地的绝缘外,还要测量任意两相之间的绝缘,两相之间的绝缘用A-B、B-C和C-A来表示。
  当然,对于一些电器设备如电动机、变压器以及互感器,两相之间的绝缘电阻值肯定为零,因为它们内部的绕组和兆欧表已经形成回路,所以测量时没有绝缘电阻值。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-5-24 15:43:57 | 只看该作者
测低压三相异步电动机对地绝缘电阻,用500V摇表一表笔接电动机外壳,另一表笔接电机绕组的出线端子头,可以三相连接一起测,也可以分开各相独立测;测低压三相绕组相间绝缘电阻,拆开电动机绕组的Y形或△形连接,将摇表两表笔分别连接各相邻两相绕组的出线端头,一只手按住摇表,另一只手将摇表摇至120转/每分钟左右,尽量保持稳定读取读数。新电动机和新修的电动机的绝缘电阻不得低于1兆欧,旧电机的绝缘电阻不得低于0.5兆欧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2019-5-25 08:45:40 | 只看该作者
学习了   好好学习

回复 支持 反对

使用道具 举报