电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3171|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

消防设备配电设计的探讨

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-10-1 18:36:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在消防过程中,如果外电源突然中断供电,全自动应急柴油发电机组将带着所有正在使用的消防用电设备自动起动。而发电机的功率特性只允许最多带 50%左右的负荷起动。如果不采取措施,发电机组很可能会熄火,发不出电来,解决方法是使消防设备分批起动。但如果应急发电机组容量是按平时负荷选用,容量比消防负荷大一倍以上,也可不分批延时起动。
消防设备配电设计的探讨
兼供防火卷帘的树干式应急照明电源容量的计算,应取此回路中所有应急照明负荷加上电动机功率最大一组防火卷帘的负荷。因为各个防火卷帘不会在同一时间内下降,而且防火卷帘动作时间很短。
由共同的裙楼和地下层及若干的塔楼组成的大型民用建筑,这种建筑的最大消防负荷计算应该是:各种共用的消防泵为必然负荷,必须计入;而消防风机、消防电梯及应急照明则宜以每个塔楼连同以该塔楼为核心划归该塔楼的裙楼和地下室的部分为一个计算单元,分别计算出各自所属的消防负荷,取其中两个位置相邻而相加后负荷最大者再与消防泵等必然负荷相加,以此计算出整座建筑的最大消防负荷。
在工程中对非消防电源的切除,最好是利用低压断路器的附件即分励脱扣器。但随着低压断路器型号和框架电流的不同,其分励线圈在分励脱扣时所需的电流不同。为了联动的简便和有选择性的切除,一般情况下,我们可在配电所(室)的低压出线开关或在每层的主配电箱上切除非消防电源,而这些地方所选用的低压断路器的框架电流比较大,其配套的分励脱扣器所需电流也比较大。如直接采用消防联动回路的直流24v电源来驱动低压断路器的分励脱扣器是不太安全的,尤其是当同一配电箱内有数个需同时分励的低压断路器时,因为分励电流实在太大,消防联动回路的24v电源未必能满足要求。因此,还是应将分励线圈接在 220v或380v的电路里比较可行。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-6-7 21:11

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表