变压器泄漏电流测量主要是检查变压器的什么

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-12-1 10:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
它目的是在检测泄漏电流的作用和测量绝缘电阻的相似,只是其敏感度较高,在网上资料和华兴特变实验的经验证明,它能有效地发现有些用其它试验项目所不能发现的变压器局部缺陷。
  变压器绕组泄漏电流试验的目的
  直流泄漏试验的电压一般那比兆欧表电压高,并可任意调节,因而它比兆欧表发现缺陷的有效性高,能灵敏地反映瓷质绝缘的裂纹、夹层绝缘的内部受潮及局部松散断裂绝缘油劣化、绝缘的沿面炭化等。
  变压器绕组泄露电流试验注意事项
  1、35KV及以上的变压器(不含35/0.4KV的配变)必须进行,读取1分钟时的泄漏电流。
  2、试验时的加压部位与测量绝缘电阻相同,应注意套管表面的清洁及温度、湿度对测量结果的影响。
  3、对测量结果进行分析判断时,主要是与同类型变压器、各线圈相互比较,不应有明显变化。
  4、微安表接于高压侧时,绝缘支柱应牢固可靠、防止摇摆倾倒。
  5、试验设备的布置要紧凑、连接线要短,宜用屏蔽导线,既要安全又便于操作;对地要有足够的距离,接地线应牢固可靠。
  6、应将被试品表面擦拭于净,并加屏蔽,以消除被试品表面脏污带来的测量误差。
  7、能分相试的被试品应分相试验,非试验相应短路接地。
  8、试验电容量小的被试品应加稳压电容。
  9、试验结束后,应对被试品进行充分放电。
  10、泄漏电流过大,应先检查试验回路各设备状况和屏蔽是否良好,在排除外因之后,才能对被试品作出正确的结论。
  11、泄漏电流过小,应检查接线是否正确,微安表保护部分有无分流与断线。
  12、高压连接导线对地泄漏电流的影响
  由于与被试品连接的导线通常暴露在空气中(不加屏蔽时),被试品的加压端也暴露在外,所以周围空气有可能发生游离,产生对地的泄漏电流,尤其在海拔高、空气稀薄的地方更容易发生游离,这种对地泄漏电流将影响测量的准确度。用增加导线直径、减少尖端或加防晕罩、缩短导线、增加对地距离等措施,可减少对测量结果的影响。
  13、空气湿度对表面泄漏电流的影响
  当空气湿度大时,表面泄漏电流远大于体积泄漏电流,被试品表面脏污易于吸潮使表面泄漏电流增加,所以必须擦净表面,并应用屏蔽电极。