电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3180|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

关于EMC的一个实例

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-7-5 14:49:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先发一张现场拍照的图片
关于EMC的一个实例
此电器柜内立梁是喷漆防锈处理的,柜内的框架背板是镀锌板。这样的结构装完柜子以后,每个横背板间都是不导电的。所以在柜内等于没有等电位。
那么反映的问题是什么?就是调试时,上位机显示的参数飘忽不定,一会大数,一会正常。当变频器停止运行以后,一切恢复正常。就这样,1个星期过去了,在外围做了n多工作,均无果。陷入了迷茫之中。
双休日一过,突然来了灵感,发现柜内的这个问题了。于是采取如下方法:
关于EMC的一个实例
就是把每个背板用镀锡的小辫线串联连接,保持了所有背板和电气柜体等电位。再开机试验,所有参数稳得都和假数似的。太稳了。转速值波动末位数正负一个字,扭矩值在小数点最末位浮动。大家的心情释放了。
本文转载自:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册